一类高层的消防问题(欢迎讨论)
designcheng
2006年09月13日 14:44:30
只看楼主

请大家帮忙分析一下:一座超50米的一类高层的1-3层是商场,是前后开窗的大空间,按照高规的说法是否可以不用做排烟,难道没有关于开间大小的规定,超过多少米必须做吗?谢谢各位

请大家帮忙分析一下:一座超50米的一类高层的1-3层是商场,是前后开窗的大空间,按照高规的说法是否可以不用做排烟,难道没有关于开间大小的规定,超过多少米必须做吗?谢谢各位
免费打赏
fdx2112
2006年09月19日 16:48:01
2楼
《高层民用建筑设计规范》8。4。1。2面积超过100平方米,且经常有人停留或可燃物较多的地上无窗房间或设固定窗的房间。均要设机械排烟。
回复
gzhdgs
2006年09月19日 22:21:22
3楼
1.排烟分自然排烟和机械排烟,前后开窗属自然排烟。见高规8.1.1。
2.自然排烟开窗面积见高规8.2.2.
回复
gzhdgs
2006年09月19日 22:22:15
4楼
3.因此可不做机械排烟