现讨论一下配电箱元件布置问题
mudan8819
mudan8819 Lv.2
2006年09月12日 15:33:43
只看楼主

设计图中配电箱出线回路都是从上至下画的,安装时元件是遵循从左至右,从上至下原则,将回路调换过来,本人认为出线回路都是从上至下画的,应将其旋转90度,从右至左排列,安装查线方便,但是相序为C,B,A排列

设计图中配电箱出线回路都是从上至下画的,安装时元件是遵循从左至右,从上至下原则,将回路调换过来,本人认为出线回路都是从上至下画的,应将其旋转90度,从右至左排列,安装查线方便,但是相序为C,B,A排列
免费打赏
jk_00
2006年09月12日 22:06:52
2楼
一次系统图纸是原理示意,安装接线图是按实际(正视或背视),施工按安装接线图.
回复
mudan8819
2006年09月13日 08:56:27
3楼
我说的是一次元件安装,成套公司都会碰到的问题,尤其是单相回路较多的配电箱内
回复
macore
2006年09月13日 17:35:15
4楼
原理图旋转90度没问题。母排顺序怎么会反了呢?
回复
dlpwell
2006年09月14日 13:07:15
5楼
元件可以从右至左安装,但不能违背母线的相序规则.
回复
mudan8819
2006年09月14日 14:33:06
6楼
设计图从上至下的回路,已标明A,B,C的相序,旋转过来后,最右边回路按图就得接A相,就成了相序为C,B,A排列
回复
hwc_wy
2007年11月02日 15:37:23
7楼
那是问的CAD画图的问题和设计无关吧,你是想问为什么镜象后会变的,是MIRRTEXT的参数设置问题,设置为0就不变了