【请教】两路10KV进线的路灯双电源供电问题
lzw7777
lzw7777 Lv.4
2012年02月10日 15:54:11
只看楼主

规定重要道路等要双电源供电,我设计采用一台变压器,两路10KV进线的形式,两路高压断路器机械联锁。图审要求: 1.双电源来源。(我的理解是同一变电所的不同母线而一般一条道路高压均引自路边国家电网的高压分支箱,双电源应该很难实现。 2.双电源要求。(我回复:能负担100%负荷) 设计院只有我一个学电的,没师傅带,请各位能人看看。

规定重要道路等要双电源供电,我设计采用一台变压器,两路10KV进线的形式,两路高压断路器机械联锁。图审要求:
1.双电源来源。(我的理解是同一变电所的不同母线而一般一条道路高压均引自路边国家电网的高压分支箱,双电源应该很难实现。
2.双电源要求。(我回复:能负担100%负荷)
设计院只有我一个学电的,没师傅带,请各位能人看看。
免费打赏
剑气侠心
2012年02月10日 16:11:53
2楼
如果只有一台变压器,对于路灯来说不应该是双电源,因为变压器出故障了,路灯照样不亮,应该至少有两台变压器吧~~。ps:还没做过路灯的双电源,有请高手讲解!
回复
lzw7777
2012年02月11日 10:21:01
3楼
标准说的很简单,没有明确。问题主要是双电源概念不清楚以及具体如何实施的问题。
回复
lzw7777
2012年02月13日 10:55:38
4楼
我百度了一下,双电源最好理解的就是一路市电另加一台柴油发电机,但真正实现很困难。
可不可以是
1、两路进线接自同一区域变电站的不同母线。
2、两路进线接自不同的区域变电站。
回复
心香
2012年02月14日 15:30:02
5楼
照明负荷分级 一般分三级
A、一级负荷
B、二级负荷
C、三级负荷
(2)照明负荷对电源的要求
A、一级负荷对电源的要求
普通一级负荷应由两个电源供电,两个电源不能同时受到损坏。
两个电源供电要求:来自两个不同的发电厂;来自两个不同区域变电所;来自一个区域变电所一个自备发电设备。另外一级负荷中特别重要的负荷还应增设应急电源专门供电。
B、二级负荷对电源的要求 :来自同一区域变电所的不同变压器,由两回路供电,发生故障时,不致中断供电或能迅速恢复供电。
C、三级负荷对电源要求:无特殊要求,由单电源供电即可。

正常照明供电方式 取决于照明负荷等级
(1)三级照明负荷的供电 照明与电力共用变压器
(2)二级照明负荷的供电 采用两台变压器供电
(3)一级照明负荷的供电 双变压器变电所;或单变压器但应急照明来自附近独立电源。
(4)特别重要照明负荷 两路独立电源,还设第三独立电源(应急发电机组或蓄电池组)能自动投入。
回复
晶开儿心
2012年02月15日 13:43:34
6楼
楼主跟我一样啊,楼主强大
回复
xuxiaobu
2012年02月15日 21:18:35
7楼
没有做过路灯的双电源哦,不过我正做的双电源是从两个不同的变电站各引一路线进来做为电源
回复
lzw7777
2012年02月16日 09:16:31
8楼
回7楼,一条路上很难有两个不同的变电站的10KV线路吧,就是来自同一区域变电所的不同变压器都难。
回复
zsh340
2012年02月16日 15:10:20
9楼
回复
a343910393
2012年02月16日 20:27:38
10楼
路灯有必要做双电源吗,从来没遇到个,如果楼主有施工图的话,能不能共享下
回复
zhengyi2525
2012年02月18日 08:53:47
11楼
回复

相关推荐