一工程,高层医院,要省钱,选用油浸变压器在室外安装,离本建筑15(中间包括6米道路)米,低压配电室设在医院地下,为节省投资,我想用母线槽(载流3000A)沿电缆沟敷设至建筑屋地下配电室,不知可行否?急
一工程,高层医院,要省钱,选用油浸变压器在室外安装,离本建筑15(中间包括6米道路)米,低压配电室设在医院地下,为节省投资,我想用母线槽(载流3000A)沿电缆沟敷设至建筑屋地下配电室,不知可行否?急
12楼
你的母线槽不会是全密封不进水的吧,就是你还要考虑母线槽内母线的散热问题。除非你的电缆沟截面够大,通风良好,排水系统可靠。要不你还是用电缆吧!
回复
13楼
还是用电缆把,一是防水问题很难处理,二是费用较高. 还是少给自己找点麻烦把.
安全第一!!
回复
14楼
哇噻,这是要省钱啊还是要糟钱啊。先不说能否敷设,母线每米就得5000块以上,还是用电缆的吧,分回路出线。
我想是1600的变压器吧,油浸变压器由于不节能,已经快要淘汰掉了,浪费掉的都是钱啊,而且如果参数达不到要求,供电局是要罚款的。
回复
15楼
完全可以,但是要做好防水、防腐蚀等工作
回复
16楼
在两年前发过帖子讨论这个问题
http://co.163.com/forum/content/219_83741_1.htm
查样本,施耐德有IP65的密集型母线槽。应该是可以在电缆沟敷设的。散热是个问题。
回复
17楼
为安全起见,建议还是用回铠装电缆好啦!除非电缆沟防水,防潮,密封做的很好,还有母线槽的防护等级达到要求.
回复
18楼
你这个方案本身就垃圾.甲方不懂你还听他们的.到时候挨骂的人是你.三思
回复
19楼
没做过,小心
回复
20楼
建议用电缆的有没有想过需要用多少根多大的电缆?
回复
21楼
手上能查到的载流量最大的电缆为0.6/1kv单芯XLPE/PVC预知分支电缆,标称截面1600mm2,直径51.1mm,绝缘厚度3.40m,护套厚度3.0mm,外径(约)63.9mm,总量(约)15740kg/km,额定电流△排列时1620A,水平单层排列时2420A,电压降0..082(V/A·m)×10-3
回复