一工程,高层医院,要省钱,选用油浸变压器在室外安装,离本建筑15(中间包括6米道路)米,低压配电室设在医院地下,为节省投资,我想用母线槽(载流3000A)沿电缆沟敷设至建筑屋地下配电室,不知可行否?急
一工程,高层医院,要省钱,选用油浸变压器在室外安装,离本建筑15(中间包括6米道路)米,低压配电室设在医院地下,为节省投资,我想用母线槽(载流3000A)沿电缆沟敷设至建筑屋地下配电室,不知可行否?急
2楼
应该可以,地下室的母线槽不是经常有吗?可不可以算在地下呢?
如果防水,距离。安全满足要求,就可以。而且我翻了一下规程,也没有禁止的条款。
回复
3楼
我个人认为不可以
理由是走地沟 长期潮湿对母线绝缘不利
如果要达到绝缘 必须要求有较高IP等级 浪费成本
另外走地沟施工不方便维护不方便
缺点很多
回复
4楼
?
能防地下水?
土壤、水腐蚀也能防?
用电缆就是了,铠装地埋
回复
5楼
电缆沟内最好还是用电缆
回复
6楼
在这种地方选择油浸变压器比干式变压器省钱值得商榷?
你的变压器应该有2台吧?每台油浸变压器比干式变压器能省多少钱?
而你从这两台变压器到低压配电室的母线估计要 10多万才能搞定!
另外你在室外还要作变压器室吧?如果这样的话,土建岂不是要花很多钱!
而且这样作,可靠性没有比在医院的地下室内作干式变压器 供电来的可靠!
回复
7楼
方案有问题,甲方霸王硬上弓有可能,但是这样做出来的东西睡不好觉
回复
8楼
防护等级IP67的母线槽国内没有,电缆沟内用母线槽也很少见,个人认为不可取
回复
9楼
油浸 变压器500KVA 8.5万
变压器1600KVA 13万
干 变压器500KVA 15万
变压器1600KVA 30万
差15万
但是用电缆沟及母线槽还要花费12万左右
再有保护罩啊什么的就差不多了
还是建议让甲方做干的
回复
10楼
不对 更正一下
上贴 油浸变压器 1600的20万
回复
11楼
有开发出可埋地的母线槽的厂家,厂家介绍过,新产品,还没有得到广泛应用。如果计算电流很大,目前主流的解决办法是采用双拼电缆,甚至四拼。再大功率的设备的电压等级一般要提高以降低计算电流
回复