以下楼梯间,前室加压送风依据在哪里?
john3218
john3218 Lv.7
2012年02月10日 13:14:24
来自于通风排烟
只看楼主

建筑的这样说:1、地下车库有2层,超过10m,楼梯间,消防前室均需要加压送风,单独给楼梯间送风都不行。2、地下只有一层车库的话,只要不写消防前室,只写前室,就不需要加压送风,楼梯间的话在首层开够2㎡的窗或者开有对室外的门,自然排烟就行。真是这样么?在哪页写的?

建筑的这样说:
1、地下车库有2层,超过10m,楼梯间,消防前室均需要加压送风,单独给楼梯间送风都不行。
2、地下只有一层车库的话,只要不写消防前室,只写前室,就不需要加压送风,楼梯间的话在首层开够2㎡的窗或者开有对室外的门,自然排烟就行。
真是这样么?在哪页写的?
snail_yin
2012年02月13日 11:17:11
2楼
6.0.3 汽车库、修车库的室内疏散楼梯应设置封闭楼梯间。建筑高度超过32m的高层汽车库的室内疏散楼梯应设置防烟楼梯间,楼梯间和前室的门应向疏散方向开启。地下汽车库和高层汽车库以及设在高层建筑裙房内的汽车库,其楼梯间、前室的门应采用乙级防火门。
汽车库的加压送风系统设置和地下是基层基本没有关系,主要取决于车库的地上建筑。
其加压送风系统也应参照相应的建筑规范条款执行。
回复
john3218
2012年02月13日 12:42:03
3楼
那是不是说建筑同事这样说是不可行的?即使楼梯间在首层有对外超过2㎡的窗或门?
回复
zknyloo
2012年02月13日 14:33:07
4楼
“2、地下只有一层车库的话,只要不写消防前室,只写前室,就不需要加压送风,楼梯间的话在首层开够2㎡的窗或者开有对室外的门,自然排烟就行。”
对于前半句,本人认为如果实际使用功能确为消防电梯前室,那么不是你写不写消防电梯前室就能够解决问题的。
其次,对于后半句,根据《高规》05
8.2.1 除建筑高度超过50m的一类公共建筑和建筑高度超过100m的居住建筑外,靠外墙的防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室和合用前室,宜采用自然排烟方式。
8.2.2.1 防烟楼梯间前室、消防电梯间前室可开启外窗面积不应小于2.00m2,合用前室不应小于3.00m2
回复
ylg007
2012年02月14日 08:48:15
5楼
根据高层建筑防火规范
回复
yufeimen0000
2012年02月14日 11:21:05
6楼
二楼说的不错,但是我们设备专业只要它确定有防烟楼梯间和消防电梯的话,直接按照规范上(高层防火)上选择是否需要加压送风,这第一条就解决了;第二条楼上已经讲的很好了。
回复
瑞瑞
2012年02月14日 16:08:48
7楼
1、关于地下楼梯间或前室不设加压送风的问题:请问楼主是不是江苏、浙江地区的?这两个地方有地方上的规定,地下一层或不超过10米的地下两层的防烟楼梯间或前室是可以不设加压送风系统的。(不知道其他地区有没有规定)
2、是不是消防电梯前室或者防烟楼梯间前室这个问题:并不是图纸上写不写的问题或者写成什么的问题,而要先判定是否是防烟楼梯间?是否是消防电梯?若是,那肯定是前室,并且与防烟楼梯间、消防电梯相对应。
3、有时候还并不能只看规范怎么规定的问题,如规范上只规定建筑专业设封闭楼梯间,但建筑专业设计时若该封闭楼梯间没有自然通风条件时会按防烟楼梯间考虑,这时暖通专业也必须按防烟楼梯间来设计。所以一个工程的楼梯间定性是由建筑专业决定的。
回复

相关推荐

APP内打开