[求助]110KV线路横担方向的确定
afanzhao
afanzhao Lv.3
2006年09月12日 10:19:48
只看楼主

[求助]110KV线路横担方向的确定 如:23#塔前至出线变电所部分为双回路,23#塔后段部分双回路分开,变两单回。一回线左转12°51′58″,一回线路右转60°59′38″,采用塔型为DSN-21(7738),下横担宽4.7米,导线均为LGJ240/30,地线为一为LGJ50/30,一为OPGW-24。请问横担方向如何?如何求得?

[求助]110KV线路横担方向的确定
如:23#塔前至出线变电所部分为双回路,23#塔后段部分双回路分开,变两单回。一回线左转12°51′58″,一回线路右转60°59′38″,采用塔型为DSN-21(7738),下横担宽4.7米,导线均为LGJ240/30,地线为一为LGJ50/30,一为OPGW-24。
请问横担方向如何?如何求得?

1158028494553.jpg

ljyjs
2006年09月12日 12:38:34
2楼
我说一下我们这儿铁塔基础的经验分坑法(基础确定了,则横担方向确定)!分支若同向则角度相加除以2作为线路的转角度数,分支若反向则角度相减(以大减小)除以2作为线路的转角度数,然后跟正常的转角塔分坑一样!仅供参考
回复
slyjdq
2006年09月18日 12:08:18
3楼
基础确定了,横担方向也就确定了。我们一般按两个分支的夹角的角平分线确定转角塔的位置,然后按正常转角塔分坑就行了。仅供参考
回复
leijg_371
2006年10月29日 22:12:57
4楼
2楼和3楼的方法是相同的,我们也这样做的,3楼的"两个分支的夹角的角平分线确定转角塔的位置"应该确切为"两个分支的夹角的角平分线确定转角塔的理论转角度数"
回复
shy200348
2006年10月30日 17:22:56
5楼
楼主的塔型是DSn的,鼓型塔,所以无所谓角度分不分,即使垂直于双回路方向也可以。只是基础处理的时候,用3个大腿比较妥当
回复
wf-cwb
2006年10月31日 13:55:56
6楼
这种线路一般这样处理既可:23#塔横担垂直与主线路方向既可,分支的双回直接从横担上分既可
回复
txzhuer
2007年03月22日 15:12:52
7楼
我也懂了 嘿嘿 搞了这么多 可以看见 双回 变单回. 没搞过,听你着一说,还真是有点麻烦也. 其实可以去问公司里的技术员, 他们要求怎么搞就怎么搞 应该是3个压 一个拉腿哦
回复
dxwwwqqq
2007年03月22日 20:04:32
8楼
哈哈,求合力角呀!
回复
eastaa
2007年03月27日 12:50:14
9楼
如果不同线径应点分坑啊????
回复
panwengui1052
2007年04月06日 22:58:07
10楼
那验收复测的数据肯定不是这两个数据了,怎么办?
回复
tommrow
2007年04月07日 00:47:48
11楼
这种分叉的线不用怕,如果是我会选用7737,分坑按3楼说的,取两线对角线再跟小号侧分坑。基础选型两大两小也可以,三大一小更保险。不过基础验算时应考虑两线不同时施工运行。
回复

相关推荐