问一个有关自喷的很菜的问题
single
single Lv.2
2004年01月15日 10:37:25
只看楼主

危险级别为仓库危险级II级,建筑尺寸为135*11*6。我的问题是:供水管是否一定要设置成环状?请各位高人不吝赐教

危险级别为仓库危险级II级,建筑尺寸为135*11*6。我的问题是:供水管是否一定要设置成环状?

请各位高人不吝赐教
liangfp
2004年01月15日 10:53:40
2楼
供水干管一般设为环状,135米的仓库设为环状比较好
回复
清源
2004年01月15日 11:12:57
3楼
消防人网站上有这方面问题的讨论
如果业主不很抠门,干管做环管比较好。
回复
yaaaa
2004年01月19日 21:31:24
4楼
是说报警阀后的干管做环状?
回复
zhaohy1219
2004年01月19日 21:56:53
5楼
在室外做成环状的比较好
回复
kobejun
2004年01月21日 16:23:03
6楼
报警阀前的供水管应做成环状!
回复

相关推荐

APP内打开