近日得一地铁停车库的排烟系统图纸,风管尺寸为4500×1200mm,想问问暖友们,这风管制作安装应参照哪本图集啊?风管的法兰采用什么连接方式啊?风管的壁厚取多少啊?
近日得一地铁停车库的排烟系统图纸,风管尺寸为4500×1200mm,想问问暖友们,这风管制作安装应参照哪本图集啊?风管的法兰采用什么连接方式啊?风管的壁厚取多少啊?
2楼
壁厚2mm,只能是角钢法兰。共板法兰不太合适!!!
回复
3楼
风管里面 记得多做支撑件。
回复
4楼
有这么大的风管啊,那层高得多高啊!
回复
5楼
风管太大了吧。是多区合用的?感觉不合理。
回复
6楼
风管厚度是按照《通风与空调工程施工质量验收规范》上是高压中压还是低压;与风管多大是没有关系的,防排烟是按高压系统。
回复
7楼
风管尺寸太大,不合理
回复
8楼
用1.2的就行了,不过得做好风管加固,肯定没问题。
回复
9楼
谢谢,本人菜鳥,學習
回复