对一座设计桥型为4×30+5×30+4×30预应力连续箱梁,采用先简支后连续的结构体系(梁端采用普通钢筋焊接在墩顶连续,现浇混凝土的方法),桥面宽净-9+2×0.5米,横向有3片小箱梁构成。当连续跨中的任意一跨(如5跨一联中的第2跨)损坏时对其他跨有何影响?利用装配式钢桥搭接损坏桥面后,是否可以继续按原设计荷载通车?
对一座设计桥型为4×30+5×30+4×30预应力连续箱梁,采用先简支后连续的结构体系(梁端采用普通钢筋焊接在墩顶连续,现浇混凝土的方法),桥面宽净-9+2×0.5米,横向有3片小箱梁构成。当连续跨中的任意一跨(如5跨一联中的第2跨)损坏时对其他跨有何影响?利用装配式钢桥搭接损坏桥面后,是否可以继续按原设计荷载通车?
2楼
偶也想知道,这个问题提的好,期待精彩回答!!!
回复
3楼
偶不是做设计的,但对结构有种热爱,所以发表一下自己的看法。
以一四跨连续为例,任一跨毁坏,首先将导致整个体系的计算图式发生改变。如边跨损坏,则剩余部分为一三跨连续,紧挨毁坏跨的次边跨则变成边跨,其跨中弯矩将会增大,相应次边墩处的负弯矩亦会增大。
若任一中跨毁坏,则边跨变成简支体系,剩余部分成为两跨连续,相应支点负弯矩和跨中正弯矩均会增大。
综上所述,即任一跨毁坏,均会使荷载作用下的结构内力增大,对结构安全不利,需要验算论证后才能确定修复后的使用荷载等级。
但应认识到先简支后连续结构,其在浇筑连续段砼前的结构自重内力均在简支体系下产生,受是否构成连续体系这一要素影响最大的荷载效应是二期恒载(即桥面栏杆及铺装层荷载)、汽车人群活载。可以简单地总结说,对于主梁自重比例很大,跨径不太大的先简支后连续体系,一跨毁坏对剩余结构的影响不会太大;而对于活载效应占整个荷载效应较大的情况而言,连续体系的改变势必带来内力的重分布,应得到更加的重视。
回复
4楼
这个问题很简单,问设计者就行.按本人理解,此结构非真正意义上的先简支后连续的结构体系,否则,梁端只采用普通钢筋焊接在墩顶连续?负弯距比正弯距大多了.
回复
5楼
可以比较一下图纸,中跨的预应力与边跨应该是不同的,中跨跨中弯矩比边跨小,3楼的分析很有道理。
本人胡乱判断,因为配筋是考虑最不利的情况,如温度,支座沉降等,(利用装配式钢桥搭接损坏桥面后,是否可以继续按原设计荷载通车?)所以应该暂时是可以用的。
墩顶应该有负弯矩预应力筋吧
回复
6楼
如果设计的时候按全预应力构件的话,搭接后可以通车
如果按A类构件设计,应请原设计单位重新验算
回复
7楼
这种结构基本上不会是全预应力结构吧,不利状态是肯定出现拉应力
回复
8楼
现在做桥梁设计,一般先按全预应力结构的原则去计算,然后在局部放松至A类构件。
在最不利状态下,谁都不敢保证搭接后不会出事。
不过要真出现这种事故,还是可以用别的方法解决的。
回复
9楼
同意7楼:lol :lol
回复