断路器(空气开关)如个选择?
superman7020
2006年09月11日 22:31:19
来自于断路器
只看楼主

选个断路器(空气开关)带20台电脑, ,现在选的是正泰的C40,摸断路器(空气开关)表面比较热,是不是断路器(空气开关)容量选小了,还是电缆线径选细了?还要选个总的断路器(空气开关),要带80台电脑,?有没有什么公式可以计算,如个选择断路器(空气开关)?

选个断路器(空气开关)带20台电脑, ,现在选的是正泰的C40,摸断路器(空气开关)表面比较热,是不是断路器(空气开关)容量选小了,还是电缆线径选细了?

还要选个总的断路器(空气开关),要带80台电脑,?

有没有什么公式可以计算,如个选择断路器(空气开关)?
免费打赏
kokohuang
2006年09月23日 18:04:37
12楼


这个地方0.7是功率因数哈.
回复
xflzg2001
2006年09月23日 18:49:54
13楼
建议采用带漏电保护的断路器,至于容量,我一般会根据实际的电流来选择,会稍大一档
回复
nk7100
2007年06月14日 21:08:16
14楼
我同意六楼的关点,我就有亲身体会。
回复
tao8508
2008年06月01日 17:51:53
15楼
开关没问题.查看接线