选个断路器(空气开关)带20台电脑, ,现在选的是正泰的C40,摸断路器(空气开关)表面比较热,是不是断路器(空气开关)容量选小了,还是电缆线径选细了?还要选个总的断路器(空气开关),要带80台电脑,?有没有什么公式可以计算,如个选择断路器(空气开关)?
选个断路器(空气开关)带20台电脑, ,现在选的是正泰的C40,摸断路器(空气开关)表面比较热,是不是断路器(空气开关)容量选小了,还是电缆线径选细了?
还要选个总的断路器(空气开关),要带80台电脑,?
有没有什么公式可以计算,如个选择断路器(空气开关)?
2楼
(20X0.3)/(0.22X0.7)=39A
回复
3楼
20台电脑电流也就20多A,空气开关C40选的不小(实际略偏大但只要导线截面不小于BV10,没问题),至于发热应属正常(微断壳架电流63A)
回复
4楼
0.7什么?需要系数吗?那为什么是除而不是乘?
回复
5楼
我认为40A的断路器不小,查看一下是不是连接处有问题,
回复
6楼
对于电脑这样的用电设备
我觉得最好是选用施耐德的这些比较好的空气开关 这样就会比较保险
回复
7楼
电脑应该考虑漏电的情况啊!在<<建筑电气>>中有一篇文章就写到,一个30mA的漏电断路器只能带7台电脑,
20台电脑要3个漏电断路器.
回复
8楼
同样7楼
最好选用ABB或施耐德的
回复
9楼
断路器换大一挡吧,
回复
10楼
开关没问题,查下导线压接的是否牢靠,线截面是否大于2.5MM2,最好选用4MM2的
回复
11楼
计算出电流
回复