250w的镇流器,能否和150w的高压钠灯配合使用
wtzwtz88
wtzwtz88 Lv.2
2006年09月11日 20:27:08
来自于照明工程
只看楼主

250瓦的高压钠灯镇流器,能否和150瓦的高压钠灯配合使用啊?

250瓦的高压钠灯镇流器,能否和150瓦的高压钠灯配合使用啊?
免费打赏
随风ycw
2006年09月11日 20:47:22
2楼
不匹配,容易把150W的钠灯烧坏!!!
回复
hqc1978
2006年10月11日 12:59:26
3楼
不可以,150W钠灯损坏,这种情况我见过,一般是灯亮一下就报销了,最好还是250W的镇流器配250W的灯泡。
回复
蓝鸟
2006年10月11日 15:49:55
4楼
向楼主反问一句,你是个男的,能上女厕所去方便吗?
回复
蓝鸟
2006年10月11日 15:51:29
5楼
广东话有一句俗话,大意是没有这么大的胃口吃这么大的东西。
想想都知道了。
回复
t83225100
2006年10月12日 09:48:33
6楼
不能简单的用功率来衡量镇流器是否与灯匹配。 要根据镇流器的铭牌使用合适的灯。
回复
t83225100
2006年10月12日 09:50:44
7楼
不同的镇流器启动方式也不同,如:瞬时启动,预热启动,快速启动,灯也会有相应的。 有些镇流器可以自适应的,某些则只能用于一种灯。不同的灯的启动电压也是不一样的。 这些因素会影响灯管和镇流器的寿命和亮度。
回复
lizhilong19790219
2006年10月12日 09:53:33
8楼
能用 我们有时也这样用 只不过这样用经济效果不大好
回复
lwei020420
2006年11月12日 08:24:28
9楼
镇流器可以转换功率的。
回复
mouseganquan
2006年11月12日 20:49:28
10楼
其实我说一点哈,很显然250w的镇流器是不能和150w的高压钠灯配合的,因为250w的镇流器的感抗很明显不能和150w钠灯相应的容抗相配,这样的灯运行起功率因数很低的,不节能。不过你如果能选好一个和250w钠灯电感相匹配的电容的话,我想你的灯运行还是没问题的,不过据我所知,镇流器上是没有电感参数的,建议购买成套的灯具,这样厂家把这几者是匹配好了的,功率因数一般都在0.9以上,运行起来也很稳定!
回复
hhsscc
2006年11月13日 18:14:26
11楼

不行吧
回复

相关推荐