最近接的活,都是砼强度不够的,问一下各位除了了加大界面以外,还有没有别的办法?小弟急需新的方法,改造成钢结构造价太高了,比如粘型钢的方法!望见多识广的朋友指教!不胜感激
最近接的活,都是砼强度不够的,问一下各位除了了加大界面以外,还有没有别的办法?
小弟急需新的方法,改造成钢结构造价太高了,比如粘型钢的方法!
望见多识广的朋友指教!
不胜感激
2楼
特别是梁的混凝土强度不够的加固,好多业主都不想加大界面,而且梁上隔墙都已砌好了,烦死他们了,来回该方案
回复
3楼
采用碳纤维布补强加固混凝土结构。
回复
4楼
用碳纤维和粘钢我认为都可以 在条件允许下增加梁底配筋可以增加混凝土受压区高度 我想可以解决问题
回复
5楼
在弯矩图的受拉区配置钢筋,增加其混凝土的受压区高度
方法二就是增强它的受力整体性,如使用碳纤维布,但只能用于受拉,因为其无抗压能力
那么可采用在里面加竹筋,若相差很大,则只能用钢板了,但只许加强它的受力主点。
回复
6楼
造价最低的还是增大截面:
通常是在梁底,在不影响使用的的情况下也可以在梁顶,箍筋焊接,主筋锚入柱内或承重墙内.
如果希望截面高度增加较小,可采用灌浆料灌注,截面高度变化在7cm比较合理,新加主筋可与原有主筋通过短钢筋焊接连接,旧有主筋成为二排钢筋;
如果条件允许增大的多些,可采用填加了膨胀剂的高标号细石混凝土灌注,截面高度增加值最好不低于10cm,此时旧有主筋将极大的降低作用,可以考虑忽略其作用而只考虑新加主筋承载.若新加主筋需二排布置,截面高度则将增加不少于15cm.
参考吕西林编著的{结构加固技术}.
不要忽视了浇筑的难度!如果因浇筑质量不好而造成加固后的质量问题而二次加固就没意思了.
回复
7楼
谢谢
回复
8楼
又碰到施工差的公司了,出现这种情况很头疼,按说可以置之不理,混凝土标号不合格,拆了重做,
可施工的项目经理不干,宁愿花点钱请客,也不愿意拆了重做,
回复
9楼
学习………………收获…………THANK YOU!
回复
10楼
采用碳纤维布补强加固混凝土结构,可能不适合,因为它是先卸载,才能发挥作用。我觉得该采用粘型钢的方法,其它看能不能加柱子等,该怎么处理还是怎么处理,不能因为……而失去原则
回复