关于变压器高压侧安装电流互感器问题
cxhdsdss
cxhdsdss Lv.2
2012年02月09日 20:08:55
来自于变压器
只看楼主

10KV高压柜1600KVA的变压器高压侧安装了100/5的电流互感器,请问可以用吗

10KV高压柜1600KVA的变压器高压侧安装了100/5的电流互感器,请问可以用吗
免费打赏
lingxuct
2012年02月11日 10:39:18
2楼
1600KVA变压器在10KV侧的额定电流是92.4A,100/5的CT稍卡边,但不能说“不能用”,如果是新装柜子,我会要求装150/5的。

如果是原有柜子就在的,那就“将就”一下也是可以的。毕竟一套电流互感器(三只)的费用近W元呢(不考虑试验费用)。
回复
pan_white
2012年02月16日 19:08:58
3楼
补充一点,变压器不是满负荷运行的,因此平时用一点问题也没有的。
回复
yutaolion
2012年06月26日 11:02:25
4楼
按继电保护的要求选是150/5
回复
lingxuct
2012年06月26日 16:57:28
5楼
请问楼上,“按继电保护的要求选是150/5”的“继电保护要求”出自什么规范或标准(规程)?
回复
poi1956
2012年06月28日 16:17:31
6楼
高压部分不没做过的,学习了。
回复
yaoguizhong213
2012年07月14日 13:50:01
7楼
区管说得对,按理应该用150/5的。
回复

相关推荐