10KV高压柜1600KVA的变压器高压侧安装了100/5的电流互感器,请问可以用吗
10KV高压柜1600KVA的变压器高压侧安装了100/5的电流互感器,请问可以用吗
2楼
1600KVA变压器在10KV侧的额定电流是92.4A,100/5的CT稍卡边,但不能说“不能用”,如果是新装柜子,我会要求装150/5的。
如果是原有柜子就在的,那就“将就”一下也是可以的。毕竟一套电流互感器(三只)的费用近W元呢(不考虑试验费用)。
回复
3楼
补充一点,变压器不是满负荷运行的,因此平时用一点问题也没有的。
回复
4楼
按继电保护的要求选是150/5
回复
5楼
请问楼上,“按继电保护的要求选是150/5”的“继电保护要求”出自什么规范或标准(规程)?
回复
6楼
高压部分不没做过的,学习了。
回复
7楼
区管说得对,按理应该用150/5的。