10KV 电压互感器二次侧220V怎么接线?
dlpwell
dlpwell Lv.2
2006年09月11日 16:12:58
来自于变压器
只看楼主

今天用二只电压互感器 型号:JDZF11-10/0.1/0.22 2只,二次侧的0.22KV接线如何才是最准确的?

今天用二只电压互感器 型号:JDZF11-10/0.1/0.22 2只,二次侧的0.22KV接线如何才是最准确的?
jxmzdq
2006年09月11日 19:58:05
2楼
A相的a作a相,A相的n与C相的a连接起来接地作b相,不就可以了,与计量是一样的接线方式.
回复
shari618
2006年09月11日 20:31:59
3楼
V-V接法,二次侧任取两相都是220
回复
dlpwell
2006年09月12日 07:32:06
4楼
看这样接行吗?二次侧的两个绕组的两个a为交流220V ,两个x并起来为接地.
回复
wwq2000
2006年09月12日 14:11:56
5楼
和0。1千伏接线是一样的!!!
回复

相关推荐

APP内打开