高层住宅电井太小,无法布置综合布线楼层配线箱怎么办?
北京王凯
2012年02月09日 18:30:00
只看楼主

一个沈阳的项目,28层住宅,2单元,每层4户,楼高87米。弱电间在地下一层,每个单元1个共用的强弱电井(1200宽x700深)。因为电井太小,无法安装布线配线箱和网络设备,交接箱初步考虑放在弱电间,电井内仅敷设至各户的UTP双绞线。但是按照规范,综合布线的水平线缆不能超过90米,上面几层就无法满足规范要求了。请问大家有没有好办法?

2013年10月05日 14:52:59
12楼
学习了,谢谢啊。
回复
wzj0507
2014年05月26日 13:45:20
13楼
将配线设备安装在一层,对20层以上的住户,可以在18~20层的弱电井中加中继器,以增加传输距离
回复
黑铁匠
2014年12月30日 09:09:29
14楼
北京王凯 发表于 2012-2-12 18:24 lwix1103的做法有点儿意思,是不是按照最新住宅建筑电气设计规范JGJ_242—2011的做法来的?我曾经想过这 …lwix1103的作法很好,一类高层比较常用
回复
luqi945
2015年01月01日 02:10:47
15楼
1200*700的强弱电井,太奢侈了!墙装机柜,一般4层~6层设一个,放数字可视对讲的交换机就可以了,运营商的不用管,他们都是PON接入,一个很小的分光箱而已
回复
yinhuixiayan2004
2015年01月08日 22:27:58
16楼
现在都光纤入户了,不用考虑那么多,
回复
liushibo422
2015年01月12日 22:56:43
17楼
图不用出了,直接让建设单位找后期运营商,包括网络、电话、移动信号覆盖全部让他们自己去做!
回复
yinhuixiayan2004
2015年02月06日 11:42:25
18楼
现在都做无源光网络,
回复
攻城师104715
2015年02月08日 20:25:28
19楼
学习中,学习中
回复
maomaohello
2015年02月09日 16:14:07
20楼
进来学习学习
回复
贾亮
2015年05月08日 15:42:06
21楼
非常有用,下载学习,感谢上传~!