浅谈综合布线系统工程设计规范的设计应用
zsd_2056207872
2022年09月21日 17:08:04
只看楼主

知识点:住宅建筑通信设施工程设计 1 不同弱电规范设备房术语的差异 住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程设计规范(GB 50846-2012)术语名称是设备间、电信间; 住宅小区及商住楼通信设施建设标准(湖南)(DBJ 43/003-2012)术语名称是小区设备间、单元设备间; 综合布线系统工程设计规范(GB 50311-2016)术语名称是进线间、设备间、电信间。

知识点:住宅建筑通信设施工程设计

1 不同弱电规范设备房术语的差异


住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程设计规范(GB 50846-2012)术语名称是设备间、电信间;


住宅小区及商住楼通信设施建设标准(湖南)(DBJ 43/003-2012)术语名称是小区设备间、单元设备间;


综合布线系统工程设计规范(GB 50311-2016)术语名称是进线间、设备间、电信间。


个人观点GB 50846中设备间、电信间与DBJ 43/003中小区设备间、单元设备间及GB 50311进线间\设备间(仅一栋建筑或二者合一时)、设备间\电信间(单体建筑体量较小时)一一对应。单体建筑体量较小时往往水平缆线长度满足90m范围内时,此时经常将设备间及电信间合二为一,由建筑物配线设备(BD)至楼层配线设备(FD),甚至极个别小体量多层建筑未设置设备间及电信间,由建筑群进线间(CD)直接配线至楼层配线设备(FD),均满足综合布线系统工程设计规范(GB 50311-20163.1.2-2综合布线子系统构成。


图片

大型高层办公或商业综合体等大体量建筑其信息点数量庞大,建议每层单独设置弱电井,面积按GB 50311-2016-7.2.6电信间的使用面积不应小于5m2,及参考JGJ 67-2006-4.5.10高层办公建筑每层应设弱电交接间,其使用面积不应小于5m2,弱电交接间应与弱电井毗邻或合一设置。此时弱电井即综合布线规范电信间,有条件时也可以每层单独设置不少于5m2的电信间,然后再设置弱电井,此时弱电井内敷设监控、火灾报警等弱电线缆。


2 进线间保护管的预埋


综合布线规范4.1.2进线间内应设置管道入口,入口的尺寸应满足不少于3家电信业务经营者通信业务接入及建筑群布线系统和其他弱电子系统的引入管道管孔容量的需求,设计时需注意进线线缆保护管数量需3根及以上(住宅建筑小区设备间需4根及以上),往往由于设计疏忽或是以往固化经验影响仅预留2根弱电进线线缆保护管,一用一备。


3 新旧综合布线系统工程设计规范的差异


GB 50311-2016的总则1.0.1条:为了规范建筑与建筑群的语音、数据、图像及多媒体业务综合网络建设,制定本规范。


由此可见现行综合布线系统不再是以往电话、网络、电视各自独成系统了,而是三网综合型系统,这将是往后发展的新趋势,通信、广电部门资源合并重组势在必行,设计者也应通过自己的设计产品大力推广,同时GB 50311-2016-4.1.1要求在公用电信网络已实现光纤传输的地区,建筑物内设置用户单元时,通信设施工程必须采用光纤到用户单元的方式建设。


个人观点对于有不同独立产权的如公寓、商业以及商业用途出租办公楼等公共建筑综合布线弱电系统可以借鉴甚至套用住宅三网融合系统,整个项目进线间满足不少于3家电信业务经营者通信业务接入,在楼栋设设备间(不少于10平米),末端每套设光纤弱电信息箱(光纤到用户单元)。


对于集中统一产权的公共建筑如一般性办公楼、酒店、职工集体宿舍、公寓等,仅需光纤到楼栋设备间BD,如需远期发展需求的可以提高到光纤到楼层配线设备FD。如下方一栋六层的职工公寓(2~3/



图片


4 不同组合功能的“综合楼”的设计策略


对于存在不同组合功能的“综合楼”,采用个别特殊对待策略,独立产权的场所单独设弱电信息箱由楼栋BD或楼层FD光纤引入,其他统一产权场所由楼栋BD或楼层FD非光缆引入至终端TO/TP/TV弱电插座(水平线缆90米以内),超长部分可以通过增设FD过渡,光缆的水平传输距离较远。


对于一些大开间二次装修场所设计仅考虑到楼层FD即可,后续由弱电专项深化负责。


对于空间较大功能布局未定但能大概预估电视插座的房间,可以在房间内设置CP集合点及TV插座,后续CP至终端弱电插座TO/TP段由弱电专项深化负责,无法明确TV插座布置时可参考住宅建筑预留光纤弱电信息箱。


相关推荐链接:

1、GB/T17468-2019电力变压器选用导则

2、GBT 17468-2008 电力变压器选用导则


相关推荐

APP内打开