高层住宅电井太小,无法布置综合布线楼层配线箱怎么办?
北京王凯
2012年02月09日 18:30:00
只看楼主

一个沈阳的项目,28层住宅,2单元,每层4户,楼高87米。弱电间在地下一层,每个单元1个共用的强弱电井(1200宽x700深)。因为电井太小,无法安装布线配线箱和网络设备,交接箱初步考虑放在弱电间,电井内仅敷设至各户的UTP双绞线。但是按照规范,综合布线的水平线缆不能超过90米,上面几层就无法满足规范要求了。请问大家有没有好办法?

2012年02月09日 20:11:05
2楼
可在20层左右处安装一个交换机。
回复
北京王凯
2012年02月09日 22:50:24
3楼
20层的交换机放在哪儿呢?正是因为电井的空间不够才发愁呀!
回复
hbhswdm
2012年02月10日 07:20:23
4楼
给建筑专业提加大电井或强弱电井分设
回复
hushan0
2012年02月10日 18:54:56
5楼
挂在墙上,交换机尺寸才44×445×236mm。
回复
lwix1103
2012年02月11日 21:36:28
6楼
底层与屋面各设一设备间,网络设备设于此处。中间各层采用桥架引入
回复
北京王凯
2012年02月12日 18:24:26
7楼
lwix1103的做法有点儿意思,是不是按照最新住宅建筑电气设计规范JGJ_242—2011的做法来的?

我曾经想过这种方法,但是不知道哪里有已经完成的设计案例,lwix1103能分享一下吗?多谢了
回复
yblgzz
2012年02月13日 09:31:57
8楼
改用光纤入户
回复
iloveghd
2012年03月14日 10:18:58
9楼
上面几层,可以考虑从屋顶层配线下来
回复
大老猫
2012年03月14日 18:21:20
10楼

帮6楼的附个图,楼顶的设备可以让电井出屋面,或者直接安装在顶楼楼梯间不碍事的地方
回复
顶顶
2012年03月15日 11:28:39
11楼
标准图提供的布线做法是基于LAN网的方式,
实际住宅中使用的互联网接入方式还有几种:
ADSL--只需要使用电话线即可实现宽度接入;
PON接入,光纤到户,实现语音和数据的接入;
住宅的综合布线的做法现在是个问题,大部分的设计都是按照规范、标准图做一套电话线、一套网线,实际上这种做法的前提是采用LAN网方式,而实际楼宇建成后到底采用哪种宽带接入方式都有可能的。
采用AD的楼宇,整个网线布线系统实际上都是浪费了,这种情况在北京也非常普遍~~

[ 本帖最后由 yangwwww 于 2012-3-15 11:30 编辑 ]