急!!单层的房子500M2做网吧,用不用设喷淋!!
急!!单层的房子500M2做网吧,用不用设喷淋!!
2楼
没看见过网吧做喷淋的啊!
回复
3楼
建筑设计防火规范
8.7.1B 下列歌舞娱乐放映游艺场所应设自动喷水灭火系统:
二、设置在建筑的首层、二层和三层,且建筑面积超过300m2;
应该设,建议设局部应用系统可降低投资和减少工作量,详见自动喷水设计规范第12章及条文说明。
回复
4楼
要设置,可以采用市政管道接入,手动开启,那样节约很多。
回复
5楼
你见过那个设的?
而且就一层!
有些东西是不用看规范的!
回复
6楼
不用看规范就可以做的工程就不要找设计院了 ~
回复
7楼
多谢各位!如果设的话,可以直接接市政吗?真是不明白?我要不按规范,我觉得也不用设,就一层的房子,嗨,也不知是我太死搬了,还是规范不明确!请指教!!
回复
8楼
如果老兄钱过多的话,可以加!!!
回复
9楼
mxc1266 和 jinhui020222205 两位不知是否搞设计工作
如果是建设单位或是搞施工的请体谅一下我们的难处,大家都要混饭吃。
规范确实常常修改,恰好 8.7.1A 8.7.1B 以及高规中类似的条文 4.1.5A
等内容都是 2001 年以后增补修订的强制性条文,这些东西是没有任何条件可以讲的
网吧已明确是属于歌舞娱乐放映游艺场所范畴的,不要指望在这里跟设计院抠字眼打擦边球。
甲方做不做是一回事,设计院画不画是另一回事
真出了事大家都敢于对自己和单位以及网吧里玩耍的孩子负责就行了。
冰雨可以参考一下四川省消防总队建审处的一篇专题,我觉得非常值得借鉴。
http://www.sc119.gov.cn/Get/xfsdzz/2006xfsdzz1/2006zz01yy/143333705.htm
回复
10楼
对于这个你可以做一个简易的那种就可以满足要求了,北京市有这个文件。
回复
11楼
visitor讲的很好,他提供的链接大家有空去看看,很不错的。
回复