我正在做一个厂房,由于工艺要求面积为6000平米敞开设计,(丙类二级)超规范规定2000平米,请问各位同仁我所设喷淋面积应为多少?最好能有消防局的朋友给予肯定答复,当然也高兴和大家一起探讨

我正在做一个厂房,由于工艺要求面积为6000平米敞开设计,(丙类二级)超规范规定2000平米,请问各位同仁我所设喷淋面积应为多少?最好能有消防局的朋友给予肯定答复,当然也高兴和大家一起探讨
免费打赏
liangfp
2004年01月13日 14:59:33
2楼
应该全部设置喷淋
回复
xiaoxiao
2004年01月14日 12:52:38
3楼
同意楼上的意见.应该全部设置喷淋.这样你就理直气壮了:)
回复
camel790102
2004年01月14日 16:17:57
4楼
全部
回复
ll-327
2004年01月14日 16:42:29
5楼
请教当地的消防主管部门,别人说的都不算,要不然就全设。
回复
vivienfan
2004年01月14日 17:05:06
6楼
是单层厂房还是多层、高层厂房?单层可不作,多层要做,高层作了也没用
回复
zzg1880
2004年01月14日 17:08:15
7楼
已经超规范规定,当然应该全部设置喷淋,这样才安全。
回复
waterytt
2004年01月14日 21:49:10
8楼
要看高度多大
回复
bullsir
2004年01月16日 23:13:52
9楼
感谢大家的回帖,我已经做了全部的喷淋,可是甲方没有钱!!(我心里对他说:他妈的没钱你盖什么厂房.)建筑设计防火规范建筑篇中有一条提到:局部设喷淋的建筑防火分区面积可增加局部面积的一倍???如何理解???
回复
sn_12
2004年01月16日 23:36:01
10楼
例如:规范规定防火分区面积为2000平米以内,如只有局部400平米做了喷淋,该防火分区面积可增至2400平米
回复
葱爆羊肉
2009年03月11日 15:11:51
11楼
全部做肯定没错,消防队也不提什么,如果局部做要征得当地消防部门的首肯