昨日碰到一个问题,想请教各位:如果高层建筑物被确定为第一类防雷建筑物(我是说如果,因为我觉得第一类防雷建筑物一般不大可能建成高层的),那么该建筑物是否可以利用柱内钢筋作引下线,还是需要独立敷设引下线?(GB50057-2010中没有找到确定的条款来解释)
昨日碰到一个问题,想请教各位:如果高层建筑物被确定为第一类防雷建筑物(我是说如果,因为我觉得第一类防雷建筑物一般不大可能建成高层的),那么该建筑物是否可以利用柱内钢筋作引下线,还是需要独立敷设引下线?(GB50057-2010中没有找到确定的条款来解释)
12楼
见防雷规范,严格按规范设计
回复
13楼
进来学习下,
回复
14楼
一类防雷建筑好像要单独设避雷网或避雷针,不能够将避雷网设在构筑物上面。
回复
15楼
不是特别的清楚这个情况,不过相信
电气论坛的高手这么多,一定能够给一个满意的答案的……
回复
16楼
《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010
5.3.5 建筑物的钢梁、钢柱、消防梯等金属构件,以及幕墙的金属立柱宜作为引下线
回复
17楼
可以用柱内主筋,用绑扎。
回复
18楼
依据是什么?
回复
19楼
依据这条不成立吧。
回复
20楼
一类防雷建筑没有高层的,编制规范的时候不必考虑这种情况。如果真出现了,就必定要突破现有规范,单独立项报国家建委请专家讨论。
个人认为,可以利用柱内钢筋作为引下线,这时侧面的避雷网我认为是明敷的,单纯的引下线利用钢筋就挺好。
回复
21楼
我现在想想也是可以的。因为防雷装置一章中,对于接闪器的情况都明确了除第一类防雷建筑物,但是引下线中的5.3.5 应该是包括了一、二、三类防雷建筑物都适用的。
回复