【讨论】高层建筑物的引下线是否应该专设?
killazy
killazy Lv.7
2012年02月09日 09:47:39
来自于防雷减灾
只看楼主

昨日碰到一个问题,想请教各位:如果高层建筑物被确定为第一类防雷建筑物(我是说如果,因为我觉得第一类防雷建筑物一般不大可能建成高层的),那么该建筑物是否可以利用柱内钢筋作引下线,还是需要独立敷设引下线?(GB50057-2010中没有找到确定的条款来解释)

昨日碰到一个问题,想请教各位:如果高层建筑物被确定为第一类防雷建筑物(我是说如果,因为我觉得第一类防雷建筑物一般不大可能建成高层的),那么该建筑物是否可以利用柱内钢筋作引下线,还是需要独立敷设引下线?(GB50057-2010中没有找到确定的条款来解释)
免费打赏
ccj8989
2012年02月09日 12:29:52
2楼
我以前看过一些资料是可以的,只是对接地电阻要求极严格!
回复
wqh6617
2012年02月09日 15:47:42
3楼
应该可以利用主内钢筋作为防雷引下线,但质量要保证 接地电阻也应符合要求 不必单设引下线
回复
mente521
2012年02月10日 10:48:08
4楼
利用柱内钢筋做引下线的话到底是可不可以焊接啊?如果焊接的话需要6倍吗?现在好像很多地方要求不允许焊接啦,都要求绑扎。希望有高手解答一下!
回复
不下棋的棋手
2012年02月10日 11:36:18
5楼
一般都不需要专设,因为没有条文要求就说明不专设
回复
晶开儿心
2012年02月10日 13:59:17
6楼
学习了,兄弟们
回复
zwx345
2012年02月10日 16:03:13
7楼
现在好像很多地方要求不允许焊接
回复
lnhldlwj
2012年02月10日 19:48:43
8楼
设计规范要求不允许焊接,验收规范要求焊接。应该不焊是正确的。
回复
weikkf
2012年02月10日 21:12:02
9楼
有那位前辈能说说到底该怎么做呢
回复
zqlive7152
2012年02月10日 22:18:57
10楼
防雷规范的条文说明里有说~~
可以利用绑扎,因为雷电流经过后相当于熔焊了。
回复
xfk666
2012年02月11日 13:58:45
11楼
不知道同仁们现在正常施工时避雷引下线是焊接的还是绑扎的?非常纠结。
回复

相关推荐