【讨论】高层建筑物的引下线是否应该专设?
killazy
killazy Lv.7
2012年02月09日 09:47:39
来自于防雷减灾
只看楼主

昨日碰到一个问题,想请教各位:如果高层建筑物被确定为第一类防雷建筑物(我是说如果,因为我觉得第一类防雷建筑物一般不大可能建成高层的),那么该建筑物是否可以利用柱内钢筋作引下线,还是需要独立敷设引下线?(GB50057-2010中没有找到确定的条款来解释)

昨日碰到一个问题,想请教各位:如果高层建筑物被确定为第一类防雷建筑物(我是说如果,因为我觉得第一类防雷建筑物一般不大可能建成高层的),那么该建筑物是否可以利用柱内钢筋作引下线,还是需要独立敷设引下线?(GB50057-2010中没有找到确定的条款来解释)
免费打赏
temiao
2012年04月30日 23:15:44
22楼
好像可以吧
回复
_citylady1
2012年05月02日 17:20:43
23楼
5.3.8 第二类防雷建筑物或第三类防雷建筑物为钢结构或钢筋混凝土建筑物时,在其钢构件或钢筋之间的连接满足本规范规定并利用其作为引下线的条件下,当其垂直支柱均起到引下线的作用时,可不要求满足专设引下线之间的间距。
回复
_citylady1
2012年05月02日 17:28:16
24楼
5.3.8 第二类防雷建筑物或第三类防雷建筑物为钢结构或钢筋混凝土建筑物时,在其钢构件或钢筋之间的连接满足本规范规定并利用其作为引下线的条件下,当其垂直支柱均起到引下线的作用时,可不要求满足专设引下线之间的间距。满足了这一条可以不设,防雷新规范参编者林维勇说的
回复