小弟刚来,帮帮忙
lanico
lanico Lv.2
2006年09月10日 20:19:34
只看楼主

我们单位是用直流电缆供电的,而且是地缆,正负各300V,由于埋电缆的时候施工粗糙,很多地方出现短路,在站内也可以测到是正还是负线短路了,现在的电缆太长,有是在地下,所以很难从外面看出是哪接地了。 各位有没什么方法,可以方便测出是哪个地方接地了,小弟不胜感激,小弟刚毕业,很多地方都不懂,希望能向各位学习

我们单位是用直流电缆供电的,而且是地缆,正负各300V,由于埋电缆的时候施工粗糙,很多地方出现短路,在站内也可以测到是正还是负线短路了,现在的电缆太长,有是在地下,所以很难从外面看出是哪接地了。
各位有没什么方法,可以方便测出是哪个地方接地了,小弟不胜感激,小弟刚毕业,很多地方都不懂,希望能向各位学习

免费打赏
njelc
2006年09月11日 12:45:32
2楼
建议从一端开始测量,用欧姆表,在人孔的地方一根电缆一根电缆测量对地的阻抗,并且作个记录、画个图,如果测量电阻过低,就可以判断这个点和前一个测量点之间肯定有短路的,并且可以知道是那根电缆短路的。当然这样测量工作比较大。如果线路过长,可以根据手孔的数量,分组再测量,更省事一些。
回复
njelc
2006年09月11日 12:46:19
3楼
不知道我的回答是否能帮你解决了这个问题。
回复
lanico
2006年09月16日 11:18:54
4楼
井有很多,线路很长,这种方法不是很好
有人说用收音机该该成电台,然后在出线端加入信号,漏电的地方信号大,有没人知道具体应该怎么做???
回复

相关推荐

APP内打开