消防系统火灾报警配管(暗配)不用焊接钢管,用KBG或JDG可以吗
wangweivcc8
2012年02月08日 16:27:05
来自于照明工程
只看楼主

消防系统火灾报警配管(暗配)不用焊接钢管,用KBG或JDG可以吗

消防系统火灾报警配管(暗配)不用焊接钢管,用KBG或JDG可以吗
免费打赏
ljphb
2012年02月09日 17:05:09
2楼
可以的.
用KBG或JDG好施工!
回复
satisfy_gzj
2012年02月11日 13:10:05
3楼
完全可以。性能和防火要求上也达标。
回复
s9
2012年02月12日 11:38:42
4楼
可以。
但要注意壁厚满足要求《民规》8.3.2.
还有人防出入口处壁厚要求《人民防空地下室设计规范》7.7.4条
通常16一下的KBG JDG壁厚小于1.5.
回复
nh000518
2012年02月15日 16:43:47
5楼
学习了
回复
f051010801
2012年02月24日 14:20:41
6楼
我只记得对暗敷设的的保护厚度有要求,大于3cm
回复
疯疯东
2012年02月24日 15:53:33
7楼
学习中,飘过
回复
sunny521000
2016年05月25日 14:35:00
8楼
人防区的要采用壁厚达标的焊接钢管,之外其他区域暗埋可以采用KBG或JDG;其实楼上楼板墙壁能使用阻燃PC电工管也是可以的,有工程实践
回复
lwq1982127227
2016年11月01日 11:17:42
9楼

人防区的要采用壁厚达标的焊接钢管,之外其他区域暗埋可以采用KBG或JDG;其实楼上楼板墙壁能使用阻燃PC电工管也是可以的,有工程实践