一套GGD配电柜,总负荷220KW,有8台动力设备,5台变频设备,13个泵,开关柜需要多少路出线?(外加照明用电)
一套GGD配电柜,总负荷220KW,有8台动力设备,5台变频设备,13个泵,开关柜需要多少路出线?(外加照明用电)
2楼
“有8台动力设备,5台变频设备,13个泵,开关柜需要多少路出线?(外加照明用电)”
8台动力设备最少需8个回路,5台变频器需要5只断路器配出电源给它,13台泵如果没有中间配电柜分路,都从配电室配出,也需要13个断路器(+接触器),照明给二个吧,备用回路也应考虑一点,这样:8+5+13+2+备用
有条件的备用是这样考虑:8台动力考虑2个,5台变频器考虑1~2个,13台泵考虑3~4个,这样,总共需要35个吧?
当然,不是连续生产装置,且同容量互为备用的台数有时,可减少备用回路。
[
本帖最后由 lingxuct 于 2012-2-8 15:37 编辑 ]
回复
3楼
我接触供配电不久,想请教下:
“有8台动力设备,5台变频设备,13个泵(外加照明用电)”
这样的话,考虑GGD柜需要如何配置?有什么要求?谢谢
回复
4楼
进线柜 1个
补偿柜 1个(根据实际情况,考虑是否装设)
出线柜
8台动力设备,1个
13台泵+照明,2个
5个变频器,变频设备一般都自带风机,10个回路。
主要看变频器尺寸大小,至少需要2个柜子。
回复