关于综合性大厦的疏散楼梯共用的问题
xieshoulan
xieshoulan Lv.3
2012年02月08日 14:31:06
只看楼主

本人帮一个陶瓷厂做一个公司总部,双塔楼高层。裙楼五层,1~3层为产品展示,4层为饭堂,5层为宴会厅,6层架空层,7层以上为双塔楼,一塔楼为公寓(以后会考虑改为酒店),另一塔楼为办公楼,供公司全部员工办公所用。饭堂和宴会厅都是给在这栋建筑办公的员工所用。请问疏散楼梯和电梯能否共用?

2012年02月08日 14:34:07
2楼
首层平面轮廓尺寸为48米*73米,挺小的。
回复
悦宸建筑
2012年02月08日 15:46:32
3楼
当然是共用。按综合楼考虑。
回复
songyuexia0815
2012年02月10日 10:01:34
4楼
反驳楼上的,据《办公建筑设计规范》5.0.3条综合楼内的办公部分的疏散出入口不应与同一楼内对外的商场、营业厅、娱乐、餐饮等人员密集场所的疏散出入口共用。图上显示标准层是办公。
回复
songyuexia0815
2012年02月10日 10:08:49
5楼
抱歉,没看全,本楼是给本公司员工即对内使用,所以刚才的那条不成立
回复
空空
2012年02月10日 10:26:27
6楼
交通空间串的很厉害,尤其是一层,公寓设单独的出入口,不要和办公,餐厅混用。办公和餐厅可以混用。
回复
风中背影
2012年02月10日 10:29:56
7楼
从防火角度讲,只要疏散楼梯数量满足,是可以共用的。
从功能使用角度讲,如果食堂、宴会厅是仅供内部人员使用,不对外开放,也可以共用。但是看楼主的图纸,公寓、展厅等对外场所和内部人员使用的餐厅、办公等场所存在交叉、共用的现象,不易管理呀。
另外楼主的设计中好像没满足高层防火规范的要求。
回复
lvhuijun
2012年02月10日 11:05:35
8楼
非常感谢分享,继续努力!
回复
yj0898
2012年02月10日 14:18:22
9楼
电梯前应设消防前室吧,你的消防电梯在哪呢?
回复
xieshoulan
2012年02月10日 15:07:40
10楼
塔楼左边的电梯就是消防电梯啊。
回复
风中背影
2012年02月10日 16:55:54
11楼
tx,9楼的是说你这个高层楼梯应为防烟楼梯,应有前室。右边的那个楼梯没有。
而且5层(宴会厅)以下所有楼梯均不符合规范要求。

[ 本帖最后由 mengxiangren_88 于 2012-2-10 16:58 编辑 ]
回复

相关推荐

APP内打开