现在看很多设计要求上都要求考虑过渡季节全新风运行的问题,所谓全新风运行是什么意思?肯定是不经过盘管处理的,但是风量怎么定呢?排风量怎么定?那送排风风机岂不都得配变频或者双速???看很多设计中,加了个风机用于过渡季节排风,如果这样的话对应的新风送风量是不是也得对应加大??望各个DX不吝指教!小弟在这先感谢各位了!
现在看很多设计要求上都要求考虑过渡季节全新风运行的问题,所谓全新风运行是什么意思?肯定是不经过盘管处理的,但是风量怎么定呢?排风量怎么定?那送排风风机岂不都得配变频或者双速???看很多设计中,加了个风机用于过渡季节排风,如果这样的话对应的新风送风量是不是也得对应加大??望各个DX不吝指教!小弟在这先感谢各位了!
2楼
全新风主要是针对一次回风全空气系统,所谓全新风就是新风比100%也就是回风量为零,此时排风量应和新风量匹配,也就是接近送风量,让室内保持微正压。排风机可选用变频风机,也可采用双速风机,当然也可以采用两台风机并联,对压差要求不高的大堂等,则没必要这么讲究。
过度季节室外焓值低于室内焓值,因此可采用新风来带走室内负荷,是有效的节能措施。
回复
3楼
受教了。。...
回复
4楼
学习了!!!!
回复
5楼
过来学习学习,充充电……
回复
6楼
学习啦!
回复
7楼
二楼讲得很详细啊,不过只是提风机,忘记还要注意风管的尺寸了。过渡季节时,新风进风管道的尺寸要按全新风考虑。
回复
8楼
学习再学习,
回复
9楼
学习学习了学习学习了
回复
10楼
沙发说得很好。
回复
11楼
学习了 学习了
回复