请大家帮忙分析一下高压计量偏差出在哪里
liuyao345
liuyao345 Lv.4
2012年02月08日 11:52:24
只看楼主

电业局10KV高压计量500/5精度等级0.2S级表数上月表数为816.2本月表数845.7单位用10kv高压计量(精度等级全为0.2级)5号-1变压器互感器30/5、容量400KVA、上月表数735本月809.2。1号变压器互感器50/5、容量630KVA、上月表数192本月211.6。2号变压器互感器50/5、容量630KVA、上月表数370本月表数405.2。4号变压器互感器100/5、容量1600KVA、上月表数165本月表数179.4。5号-2变压器上月表数248本月表数323.1,临时箱变上月表数952本月表数967.5.

电业局10KV高压计量500/5精度等级0.2S级表数上月表数为816.2本月表数845.7
单位用10kv高压计量(精度等级全为0.2级)5号-1变压器互感器30/5、容量400KVA、上月表数735本月809.2。通过以上数据可以看出电业局表计29.5万度,单位用电18.868万度。差距怎么大是怎么回事,请大家给分析一下错误处在哪里。
二次电压为100v
免费打赏
zyz8438
2012年02月12日 17:35:12
12楼


检查一下PT二次电压,是否缺相?看你这数据刚好少了1/3。
回复
liuyao345
2012年02月13日 10:45:04
13楼
二次电压三相都为100v
回复
wuchiqun
2012年02月16日 08:19:46
14楼

楼主;不祥细,要有一次结线原理图,电业局与单位的距离、导线长度、材质、线截面等,首先抄录电表的时段要绝对一至(同步)。