请大家帮忙分析一下高压计量偏差出在哪里
liuyao345
liuyao345 Lv.4
2012年02月08日 11:52:24
只看楼主

电业局10KV高压计量500/5精度等级0.2S级表数上月表数为816.2本月表数845.7单位用10kv高压计量(精度等级全为0.2级)5号-1变压器互感器30/5、容量400KVA、上月表数735本月809.2。1号变压器互感器50/5、容量630KVA、上月表数192本月211.6。2号变压器互感器50/5、容量630KVA、上月表数370本月表数405.2。4号变压器互感器100/5、容量1600KVA、上月表数165本月表数179.4。5号-2变压器上月表数248本月表数323.1,临时箱变上月表数952本月表数967.5.

电业局10KV高压计量500/5精度等级0.2S级表数上月表数为816.2本月表数845.7
单位用10kv高压计量(精度等级全为0.2级)5号-1变压器互感器30/5、容量400KVA、上月表数735本月809.2。通过以上数据可以看出电业局表计29.5万度,单位用电18.868万度。差距怎么大是怎么回事,请大家给分析一下错误处在哪里。
二次电压为100v
免费打赏
ljzeng808
2012年02月08日 13:30:26
2楼
以前的差距有这么大吗?那么多计量点是不是有抄错表的,或者变比乘错了。
回复
lijie28929086
2012年02月08日 13:48:37
3楼
供电局的0.2S级这个是低负荷时计数也是准确的,贵公司用的0.2级在低负荷时误差比较大,我想这是原因所在吧,可能是你公司的这个月的部分开关柜的负荷小的原因
回复
zyz8438
2012年02月08日 22:32:27
4楼


楼主说可以看出,我却实在没有看出单位用电怎么是18.868万度!不知道其他人有没有看出来!

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2012-2-9 08:53 编辑 ]
回复
dianqipanli
2012年02月09日 06:06:35
5楼
5号-2、临时箱变没有给出互感器的变比。
回复
liuyao345
2012年02月09日 11:07:34
6楼
从使用到现在一直是这样
回复
liuyao345
2012年02月09日 11:09:14
7楼
5号-2变比是30/5、临时箱变是50/5
回复
xdetect
2012年02月09日 17:44:19
8楼
你的3号变电量计录在何处?
回复
xdetect
2012年02月09日 17:46:10
9楼
电业局计量
K=500/5*100=10000 上月表数816.2 本月表数845.7 ;29.5*10000=295000
单位计量
5号-1变压器
K=30/5*100=600 上月表数735 本月表数809.2;74.2*600=44520
5号-2变压器
K=30/5*100=600 上月表数248 本月表数323.1;75.1*600=45060
1号变压器
K=50/5*100=1000 上月表数192 本月表数211.6;19.6*1000=19600
2号变压器
K=50/5*100=1000 上月表数370 本月表数405.2;35.2*1000=35200
4号变压器
K=100/5*100=2000 上月表数165 本月表数179.4;14.4*2000=28800
临时箱变
K=50/5*100=1000 上月表数952 本月表数967.5;15.5*1000=15500
总计:188680
回复
liuyao345
2012年02月10日 09:59:43
10楼
相差这么大是什么原因造成的?请大家给分析一下。另外其他变压器都没运行,实际运行的就是这些变压器。