螺旋楼梯结构设计遇到的一个重要问题(很有代表性)
leileihuahua
2006年09月10日 00:53:56
只看楼主

小弟最近做螺旋楼梯遇到一个很重要的问题,螺旋楼梯梯板的支撑处(即与梯梁的连接处)是按铰接考虑还是按固端考虑,如果按固端考虑,那么传到梯梁上的扭矩极大(动不动就是几百KN.M),梯梁根本无法承受,如果按铰接设计,螺旋楼梯梯板的支撑处(即与梯梁的连接处)的负弯矩是没有了(为0),传给梯梁的扭矩也为0,但新的问题又出现了:如何让支撑处形成铰呢,是人为的减少支撑处负筋让支座开裂,还是将梯梁做得比较小让它的刚度小有一定的转动能力?请高人指点,感激万分!!

小弟最近做螺旋楼梯遇到一个很重要的问题,螺旋楼梯梯板的支撑处(即与梯梁的连接处)是按铰接考虑还是按固端考虑,如果按固端考虑,那么传到梯梁上的扭矩极大(动不动就是几百KN.M),梯梁根本无法承受,如果按铰接设计,螺旋楼梯梯板的支撑处(即与梯梁的连接处)的负弯矩是没有了(为0),传给梯梁的扭矩也为0,但新的问题又出现了:如何让支撑处形成铰呢,是人为的减少支撑处负筋让支座开裂,还是将梯梁做得比较小让它的刚度小有一定的转动能力?请高人指点,感激万分!!
免费打赏
leileihuahua
2006年09月10日 00:54:46
2楼
呵呵,写的比较长,希望各位高手能耐心把它看完,谢谢了
回复
huangwei07560
2006年09月10日 09:33:21
3楼
这个问题我也想知道······
回复
leileihuahua
2006年09月10日 10:00:43
4楼
我不敢人为的将螺旋楼梯梯板的上部钢筋减小,因为pkpm楼梯计算软件中默认就是梯板上下部的钢筋一样,但如果上筋配置较多还会形成铰吗
回复
sunzhen75
2006年09月10日 23:22:33
5楼
顶!顶!顶!感谢楼主“赴汤蹈火”为我们整理这么好的资料!如果“院长”现在看到了,也会为此感动掉泪,破列放你的长假。
回复
shengdawei2002
2006年09月11日 08:22:11
6楼
这个问题我也一直很迷惑,以前总是人为放大很多,以求安全,望高手指点迷津.不胜感激.
回复
cf20010970
2006年09月11日 08:25:31
7楼
期待中~~~~~~~~~~~~~
回复
emcp
2006年09月11日 10:17:10
8楼
As a resident engineer, I had inspected a spiral stair in a project. The torsion is considered and the structural design emphasized torsional links.

If it can be design a hing connection, for instance, design a corbel to receive the spiral stair. I think the spiral stair side beams and step slab shall be more enhancement to those fixed end considered.
( sorry, i cannot type simplified chinese characters.)
回复
yanliangjian
2006年09月11日 10:28:18
9楼
are you chinese?
回复
pai31415926
2006年09月11日 11:18:28
10楼
做铰结毕竟不是很好,我想应该是怎样的固结问题,让梯口梁另一侧的楼板做到与楼梯板同厚,上部钢筋也拉通,梯口梁的扭转问题应该能解决吧。
回复
teyjzy_yl
2006年09月11日 14:53:41
11楼


螺旋楼梯做牛腿还是很少见(当然,也只是for instance),一般还是与楼层梁和基础弱连接。