我们工程中有五个水箱,分别在不同的高度,由一台水泵供水,要完成自动控制,请教控制方案?还请各位多多发表意见!!本人不胜感激!!

我们工程中有五个水箱,分别在不同的高度,由一台水泵供水,要完成自动控制,请教控制方案?还请各位多多发表意见!!本人不胜感激!!
免费打赏
yinqin68
2006年12月05日 20:20:20
12楼
在水管加一个电结点压力表不就行了,呵
回复
zsj008od
2006年12月14日 17:23:58
13楼
一个泵同时为5个不同高度的水箱供水,任何一个水箱低于低水位都要启泵,所有水箱全满(或高于高水位)后停泵,必须为每个向水箱供水的管道上加装电磁阀吧,不然实现不了吧.尤其是在五个水箱不一样大,为每个水箱补水的补水量不一致的情况下.
回复
zsj008od
2006年12月14日 17:49:54
14楼
谢谢东方一笑鼓励,俺是搞BA的:)
回复
东方一笑
2007年02月01日 11:03:29
15楼
不用客气,不知14楼是不是搞过供水设备的设计,也是用AB的吗?冒昧的问一下,是女生吗?
回复
kingbox
2007年02月01日 15:36:47
16楼





眼睛不好。

这个问题太简单了,不要说5个,n个也一样控制啊!
回复
t51788594
2007年02月01日 17:53:06
17楼
这个问题太简单了
回复
zhoutin
2007年02月01日 20:08:15
18楼
液位控制 + 浮球开关
回复
yqnyy
2007年02月03日 16:00:54
19楼
你们没有明白楼主的意思吧。要是5个水箱都没有水了呢。这就要用PLC控制了。不然一个水箱用一个水位控制器行吗?我不是高手。没有详细方案呀。
回复
zhd88
2007年02月04日 14:59:59
20楼
要实现完美的控制,液位传感器、电磁阀、plc一个都不能少。
回复
kingbox
2007年02月09日 09:43:07
21楼

为什么说这个问题太简单了?现在给一个答案给你:
每个水箱都设置一个液位控制(随你浮球、电极)、一个控制阀(随你电磁、电动)。第一,相应的液位控制相应的阀门;第二只要有一个阀门打开就启动泵,只有所有的阀门都关闭了才停止泵。他们的关系还要说明吗?跟只有一个水箱的区别就是多用了阀门而已。需要用plc吗?