求各构建的各截面的初步估计
tianxulei
tianxulei Lv.3
2012年02月08日 09:40:28
只看楼主

各位前辈,小弟刚做设计,想求份这样的文件,跪求了

各位前辈,小弟刚做设计,想求份这样的文件,跪求了
免费打赏
jiaonaixu
2012年02月08日 11:40:05
2楼
可以买一本钢筋混凝土结构设计手册参考
回复
tzlxdd
2012年02月08日 14:58:10
3楼
按建筑图布置柱网,
尺寸估算:
一、柱截面估算
1、估算公式:Ac>=Nc/(a*fc)
其中:a----轴压比(一级0.7、二级0.8、三级0.9,短柱减0.05)
   fc---砼轴心抗压强度设计值
   Nc---估算柱轴力设计值

2、柱轴力设计值:Nc=1.25CβN
其中:N---竖向荷载作用下柱轴力标准值(已包含活载)
   β---水平力作用对柱轴力的放大系数
     七度抗震:β=1.05、八度抗震:β=1.10
   C---中柱C=1、边柱C=1.1、角柱C=1.2

3、竖向荷载作用下柱轴力标准值:N=nAq
其中:n---柱承受楼层数
   A---柱子从属面积
   q---竖向荷载标准值(已包含活载)
框架结构:10~12(轻质砖)、12~14(机制砖)
     框剪结构:12~14(轻质砖)、14~16(机制砖)
     筒体、剪力墙结构:15~18 高规5.1.8条文说明里面竖向荷载单位面积重度
     单位:KN/(M*M)

4、适用范围
  轴压比控制小偏心受压或轴心受压柱的破坏,因此适用于高层建筑中的底部楼层柱截面的估算。

也可以简单得估算就是。Ac>=nAq /(a*fc) 。。
采用C30混凝土,初步估算首层柱截面为750x750

梁尺寸估算,
因前面说过,考虑采用井字梁的楼盖方案,
梁尺寸按多快跨连续梁估算为1/14至1/8。考虑到采用井字梁取跨度的1/14。梁高为600。梁宽为梁高的1/3至1/2。我这里取300。。
板厚取100。

此为梁板柱的初步尺寸估算,估算只是根据经验的一中确定尺寸的方法,具体构件的尺寸要根据计算来确定。除满足竖向作用外,还必须满足水平作用。
回复
czjiegou
2012年02月08日 16:33:34
4楼
买个混凝土结构设计手册先参考下的吧
这个书可以看看的,就是里面的规范是老的了
回复
gzu198516
2012年02月08日 22:34:40
5楼
好帖,要顶,必须的
回复

相关推荐