【求解】火力发电厂升压变压器是单相的吗(附图)
莫下雨
莫下雨 Lv.9
2012年02月08日 09:12:33
来自于变压器
只看楼主

昨天去一火力发电厂查看设备,路过220kV升压变压器,发现是三个单独的单相变压器,且只见到出线,没看见进线(由于是高压,且没有相关人员在场,小弟没感冒死近距离查看,但可能走的是封闭母排,没找到变压器接入点)在三个单相变压器的后面还有三台变压器,进出线走的是封闭母排,旁边有中性点接地电阻柜,这些封闭母排与三个单相变压器没发现有联系,后面母排去向貌似是进发电房了,想请问,1、为什么采用单相变压器,这样如何保证三相电的电角度?2、单相变压器后面的三台变压器是干什么用的?3、图中F是避雷器还是电压互感器?请熟悉电厂的大侠赐教!

201202072745.jpg
昨天去一火力发电厂查看设备,路过220kV升压变压器,发现是三个单独的单相变压器,且只见到出线,没看见进线(由于是高压,且没有相关人员在场,小弟没感冒死近距离查看,但可能走的是封闭母排,没找到变压器接入点)在三个单相变压器的后面还有三台变压器,进出线走的是封闭母排,旁边有中性点接地电阻柜,这些封闭母排与三个单相变压器没发现有联系,后面母排去向貌似是进发电房了,想请问,1、为什么采用单相变压器,这样如何保证三相电的电角度?2、单相变压器后面的三台变压器是干什么用的?3、图中F是避雷器还是电压互感器?请熟悉电厂的大侠赐教!

201202072745.jpg

免费打赏
qqs1920368036
2012年02月09日 15:26:23
12楼
回复
zhaijiancai
2012年02月09日 15:47:56
13楼
f是电压互感器,用来测量一次侧高压的。
回复
莫下雨
2012年02月09日 15:50:30
14楼
不存在电角度的问题,把基础知识都给忘了,有种想在高压线上上吊的冲动!

[ 本帖最后由 zjm1029 于 2012-2-9 15:52 编辑 ]
回复
zhouxf_21
2012年02月09日 16:11:59
15楼
没经验,不知道。
回复
水中央
2012年02月09日 18:15:01
16楼
据我了解,我知道的机组容量为150MW的发电机组出口电压为15.75KV,经过2台容量为20MVA三圈变的主变升压至110KV 220KV,厂用母联与发电机出口处的高压厂用变压器相连,15.75/6.5KV的,至于本片看到的我确实没有遇到过,我觉得机组容量也应该是足够的大,应该在300MW以上的才会考虑到用三相独立的升压变压器,而且连变电站都不用了,意思是发电直接去往电网,直接到用电者吗?图片看过了,应该是GIS发变组合,单个变压器出线端应该是PT或CT后面那个,接地线前面那个,进线应该在变压器进线套管处右边仍然也是三相进线(如果是单相为什么还需要3个母联管道这个我不知道)
回复
小小豆
2012年02月09日 20:57:55
17楼
呵呵新手,顶一下
回复
mqli2004
2012年02月10日 10:30:55
18楼
电厂的高手出来一下,学习了。
回复
lqzhu0328
2012年02月10日 14:15:01
19楼
首先声明我也是这方面的新手,F 应该是避雷器
回复
baiyantr
2012年02月11日 09:41:34
20楼
厂用变估计是24/0.4的
回复
吉维尼奥
2012年02月11日 12:09:04
21楼
f是均压环,PT是你写的貌似管母线的设备。
在场地不受限,容量较大的情况下,可以采用3台单台变压器
不明白你说的电角度是什么意思?一般三相变压器和单台变压器只是磁路闭合路径不一样而已,没有任何区别,怎么会产生电角度的差异呢?只要保证机端到变压器3相路径无明显差异即可。你要知道,电磁场的速度是光速,比如产生了10m的传输路径差异,完全是可以忽略的。
回复

相关推荐

APP内打开