系统多介质+超滤的预处理,气动控制,请教高人,工艺用气及仪表用气 起源如何配置?
系统多介质+超滤的预处理,气动控制,请教高人,工艺用气及仪表用气 起源如何配置?
2楼
,同等高人
回复
3楼
一般总管做一个低压开关报警,每个用气点加隔断阀、压力表、调压阀和过滤器,电磁阀柜一般还要加油雾器。
剩下的就是看你工艺的具体需求了
回复
4楼
气源如何配置??不太明白你问的意思,如果是配置气压和气量的话,你可以根据系统气动阀门数量及气动阀门的气缸大小来推算,一般工艺用气气压在6~8bar,阀门气缸大小可以咨询阀门厂家。
回复
5楼
多介质用罗茨风机,超滤用空压机,用冷干机干燥,过滤等,除油。 再通过减压阀反洗压力一般控制在1.0bar 阀门等仪表用气用空压机的, 用表用气和超滤反洗用气用两个不同的储气罐,安装止回阀。
QQ:35243720 销售反渗透药剂,有机会合作
回复
6楼
气动执行机构静态时理论上不耗气,但控制部分如阀门定位器要耗气。
气动仪表设计一般要求静态每分钟小于等于5升(0.4MPa),实际上按 8~12 升计。
气动执行机构实际耗气量和动作频繁程度相关,所以数量在气动仪表中比例较大时裕量放大些。
气动台件数少于20并含执行机构时,要采用储气罐。
回复