火灾延续时间怎么理解?
郑工
郑工 Lv.8
2012年02月07日 10:44:52
只看楼主

《高层民用建筑没计防火规范》关于火灾延续时间:商业楼、展览楼、综合楼、一类建筑的财贸金融楼、图书馆、书库,重要的档案楼、科研楼和高级旅馆的火灾延续时间应按3.00h计算,其它高层建筑可按2.00h计算。自动喷水灭火系统可按火灾延续时间1.00h计算。条文说明:本条规定高级旅馆,重要的档案楼、科研楼,一、二类建筑的商业楼、展览楼、综合楼,一类建筑的财贸金融楼、图书馆、书库的火灾延续时间采用3.00h;其它高层建筑的火灾延续时间按2.00h计算。当上述建筑物设有自动喷水灭火设备时,火灾延续时间可按1.00h计算,因为1.00h后未能将火扑灭,自动喷水灭火设备将被大火烧坏,不能再用或者灭火效果大减。

那设有消火栓和喷淋的所有建筑火灾延续时间都按1.00h计吗?消防水池的水量也可以按1.00h计吗?
免费打赏
rzy6494
2012年02月08日 12:31:57
2楼
1、火灾延续时间,消火栓系统按3小时(或2小时),自动喷水灭火系统按1小时。2、消防水池的容积按火灾延续时间的消防用水量计算。
回复
wangxianbing1120
2012年02月08日 15:57:08
3楼
自喷1小时坏了,消火栓还可以用的啊,所以消火栓还是按那个规定,自喷只能一小时。
回复
asdvbm1
2012年02月08日 19:01:43
4楼
以以上所述现象为例:消防水池有效容积=消火栓一次火灾用水量+喷淋一次火灾用水量=消火栓设计用水量(L/s)×消火栓系统火灾延续时间+(喷淋设计用水量(L/s)×喷淋系统火灾延续时间)
这样说你就比较明白了吧
回复
asdvbm1
2012年02月08日 19:07:52
5楼

不是自喷1小时坏了,是自喷作为自动灭火系统(非人为操作),主要负责扑灭初期火灾,在火灾初期人为获知火情的可能性相对较小。1小时后喷淋即时在作用,项目设计时不予考虑;消火栓作为人为操作的系统,自始至终都计入有效灭火措施,当实际火灾延续时间超过消火栓系统的设计火灾延续时间,可以近似的理解为消火栓系统再能起到的作用不大了。
个人见解,不妥之处,请多指正
回复
song15157
2012年02月09日 09:18:41
6楼
消防水池有效容积=消火栓一次火灾用水量+喷淋一次火灾用水量=消火栓设计用水量(L/s)×消火栓系统火灾延续时间+(喷淋设计用水量(L/s)×喷淋系统火灾延续时间)
回复
sdgdy789
2012年02月09日 09:21:45
7楼
高人不少啊
回复
wangweivcc8
2012年02月09日 10:07:59
8楼
学习了
回复
郑工
2012年02月09日 16:21:03
9楼
还是不懂!
回复
chinaret_2000
2012年02月09日 20:21:19
10楼
建议好好看看规范和后面得条文解释
回复
yancheng8509
2012年02月10日 11:35:26
11楼
学习了,谢谢!规范上说消防水量=室内消防水量+室外消防水量;室外用水量包括室外设置的消火栓、水喷雾、水幕、泡沫等灭火、冷却系统等需要同时开启的用水量之和。
室内消防用水量应包括消火栓、自喷、泡沫等需要同时开启时用水量之和。
回复

相关推荐