仓库危险级:II级。喷淋消防水量会是90L/S吗?
yanlchou
yanlchou Lv.11
2012年02月07日 09:49:29
只看楼主

仓库危险级:II级。喷淋消防水量会是90L/S吗?

仓库危险级:II级。喷淋消防水量会是90L/S吗?
免费打赏
shenyuanyuan1985
2012年02月07日 10:26:49
2楼
有,我接触过一个,不过没深研究
回复
yanlchou
2012年02月07日 10:30:33
3楼
喷水强度:18L/吗min.m2,喷淋水量会是90L/S吗?
回复
liugps
2012年02月07日 14:18:18
4楼
有的,按最大的22L/min.m2,作用面积200m2,
22x200X1.2/60=88L/S,1.2为安全系数
回复
yanlchou
2012年02月07日 14:29:40
5楼
谢谢朋友的帮助。
回复
duping81
2012年02月15日 01:00:29
6楼
喷淋水量是多少是计算出来的,但前提是要满足作用面积内的喷水强度!
作用面积X喷水强度X系数 这种算法只是估算。
回复
zhangxf1116
2012年02月17日 09:27:33
7楼
有,这个数据貌似很大,危险等级高的物流仓库基本都要这个数,如果有货架的高架仓库,比这个还要大,通过规范,计算出来多少就是多少,貌似没有什么悬念。
回复