高规中5.2.2 紧靠防火墙两侧的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小于2.00m;当水平间距小于2.00m时,应设置固定乙级防火门、窗。 6.1.1.2 十八层及十八层以下每个单元设有一座通向屋顶的疏散楼梯,单元之间的楼梯通过屋顶连通,单元与单元之间设有防火墙,户门为甲级防火门,窗间墙宽度、窗槛墙高度大于1.2m且为不燃烧体墙的单元式住宅。低规中7.1.3 当建筑物的外墙为难燃烧体时,防火墙应凸出墙的外表面0.4m 以上,且在防火墙两侧的外墙应为宽度不小于2m 的不燃烧体,其耐火极限不应低于该外墙的耐火极限。
高规中
5.2.2 紧靠防火墙两侧的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小于2.00m;当水平间距小于2.00m时,应设置固定乙级防火门、窗。
6.1.1.2 十八层及十八层以下每个单元设有一座通向屋顶的疏散楼梯,单元之间的楼梯通过屋顶连通,单元与单元之间设有防火墙,户门为甲级防火门,窗间墙宽度、窗槛墙高度大于1.2m且为不燃烧体墙的单元式住宅。
低规中
7.1.3 当建筑物的外墙为难燃烧体时,防火墙应凸出墙的外表面0.4m 以上,且在防火墙两侧的外墙应为宽度不小于2m 的不燃烧体,其耐火极限不应低于该外墙的耐火极限。
当建筑物的外墙为不燃烧体时,防火墙可不凸出墙的外表面。紧靠防火墙两侧的门、窗洞口之间最近边缘的水平距离不应小于2m;但装有固定窗扇或火灾时可自动关闭的乙级防火窗时,该距离可不限。
其中6.1.1.2窗间墙宽度大于1.2m
其他两个为防火墙两侧不小于2m
对于这两个..是不是有冲突呢..
各位大虾..求解 = =!!!
13楼
不冲突
如果你是两个单元拼接的楼,单元与单元之间为防火墙,所以要满足两米
但是每个单元的户与户之间的墙不是防火墙,只需要满足一米二
回复
14楼
不冲突
如果你是两个单元拼接的楼,单元与单元之间为防火墙,所以要满足两米
但是每个单元的户与户之间的墙不是防火墙,只需要满足一米二
回复
15楼
烽火墙怎么做,以及有什么用?请前辈们帮我解释下咯...........
回复
16楼
不冲突
如果你是两个单元拼接的楼,单元与单元之间为防火墙,所以要满足两米
但是每个单元的户与户之间的墙不是防火墙,只需要满足一米二
回复
17楼
一个是公建,一个是住宅,公建防火分区最小2M,凹口不应小于4M, 住宅是单元之间的墙,窗间墙和窗槛墙是1.2M,并不是楼上的说的户墙,户与户之间是没有要求的。只有防盗措施的要求。
回复
18楼
首先,这是讲述不同概念的。6.1.1.2是6.1.1的补充条件,是说高层建筑符合6.1.1.2的时候可以设一个安全出口,这是讲安全疏散;而5.2.2是讲防火墙的相关要求的。
其次,6.1.1.2中所讲的,如果防火墙两侧的窗间墙距离在2m以内的,还是要满足5.2.2做防火窗的。
所以谈不上冲突。
回复
19楼
个是公建,一个是住宅,公建防火分区最小2M,凹口不应小于4M, 住宅是单元之间的墙,窗间墙和窗槛墙是1.2M,并不是楼上的说的户墙,户与户之间是没有要求的。只有防盗措施的要求。
回复
20楼
看来楼主的语文水平有待提高啊。防火墙两侧宽2M是泛指。而十八层及以下的住宅是特指。特指是只对指定范围内的起到规范.泛指是对本规范适用的建筑都有效。(如有特指则按特指作规范性作用)
回复
21楼
(6.1.1.2 十八层及十八层以下每个单元设有一座通向屋顶的疏散楼梯,单元之间的楼梯通过屋顶连通,单元与单元之间设有防火墙,户门为甲级防火门,窗间墙宽度、窗槛墙高度大于1.2m且为不燃烧体墙的单元式住宅。)的前提是只有一个安全出口,那个防火墙两侧洞口间距离不小于2m是没说这个安全出口数量的,一般默认2个安全出口,不冲突的。
回复