窗间墙;防火墙两侧洞口距离问题求解...
zqrking
zqrking Lv.4
2012年02月06日 20:16:37
只看楼主

高规中5.2.2 紧靠防火墙两侧的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小于2.00m;当水平间距小于2.00m时,应设置固定乙级防火门、窗。 6.1.1.2 十八层及十八层以下每个单元设有一座通向屋顶的疏散楼梯,单元之间的楼梯通过屋顶连通,单元与单元之间设有防火墙,户门为甲级防火门,窗间墙宽度、窗槛墙高度大于1.2m且为不燃烧体墙的单元式住宅。低规中7.1.3 当建筑物的外墙为难燃烧体时,防火墙应凸出墙的外表面0.4m 以上,且在防火墙两侧的外墙应为宽度不小于2m 的不燃烧体,其耐火极限不应低于该外墙的耐火极限。

高规中
5.2.2 紧靠防火墙两侧的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小于2.00m;当水平间距小于2.00m时,应设置固定乙级防火门、窗。

6.1.1.2 十八层及十八层以下每个单元设有一座通向屋顶的疏散楼梯,单元之间的楼梯通过屋顶连通,单元与单元之间设有防火墙,户门为甲级防火门,窗间墙宽度、窗槛墙高度大于1.2m且为不燃烧体墙的单元式住宅。

低规中
7.1.3 当建筑物的外墙为难燃烧体时,防火墙应凸出墙的外表面0.4m 以上,且在防火墙两侧的外墙应为宽度不小于2m 的不燃烧体,其耐火极限不应低于该外墙的耐火极限。
当建筑物的外墙为不燃烧体时,防火墙可不凸出墙的外表面。紧靠防火墙两侧的门、窗洞口之间最近边缘的水平距离不应小于2m;但装有固定窗扇或火灾时可自动关闭的乙级防火窗时,该距离可不限。

其中6.1.1.2窗间墙宽度大于1.2m
其他两个为防火墙两侧不小于2m
对于这两个..是不是有冲突呢..
各位大虾..求解 = =!!!
免费打赏
baichi123456
2012年02月07日 13:32:02
2楼
有冲突俺只管高规。。。
回复
zqrking
2012年02月07日 16:19:30
3楼
楼上..高规里面一个是两米一个是1.2米啊..
我想是不是因为防火墙的问题啊?
回复
玖仰
2012年02月07日 16:51:09
4楼
按严格的要求来做比较保险!
回复
neojhj
2012年02月08日 08:35:29
5楼
那个是窗槛墙啊,是上下窗洞口间的墙,不是水平洞口间的墙
回复
terryhandy
2012年02月08日 09:23:04
6楼
这两个不冲突啊,因为一个是单元墙,一个是分户墙,防火的等级不一样,所以距离也不同啊.
回复
sbr000m
2012年02月08日 10:37:14
7楼
6.1.1.2是6.1.1的补充条件,是说高层建筑符合6.1.1.2的时候可以设一个安全出口,这是讲安全疏散;
而5.2.2是讲防火墙的相关要求的。
首先,这是讲述不同概念的。
其次,按我理解,6.1.1.2中所讲的,如果防火墙两侧的窗间墙距离在2m以内的,还是要满足5.2.2做防火窗的。
所以谈不上冲突。
回复
w15922252362
2012年02月08日 10:47:14
8楼
有长见识了
回复
songyuexia0815
2012年02月08日 11:53:05
9楼
你首先要明确防火墙和窗间墙的作用,防火墙是用来阻挡火势蔓延的,窗间墙只是围护结构,也就是说没有墙换成其他材质也可以起到围护的作用,可以起到挡火的作用防止蹿火,但不像防火墙那样,隔火和维护自然是隔火要求的严
回复
daiyong110
2012年02月09日 09:50:44
10楼
我的理解是高规里面专门针对住宅的
回复
lipei3230
2012年02月10日 10:56:23
11楼
不冲突
如果你是两个单元拼接的楼,单元与单元之间为防火墙,所以要满足两米
但是每个单元的户与户之间的墙不是防火墙,只需要满足一米二
回复

相关推荐