求助:反渗透问题
priorken
priorken Lv.6
2006年09月08日 19:15:20
来自于水处理
只看楼主

我公司有一套一级反渗透装置,具体配置如下 采用陶氏膜,装置分两段,处理能力为4t/h,由于该装置为七八年安装,所以较老,在化学清洗系统中,没有设精密过滤器,清洗和运行控制主要采用手动形式(没有PLC主机),目前该装置出现如下问题: 1、每次运行反渗透,必须打开装置中第二段的取样阀门,因为打开取样阀时电导率为4.5us/cm,当关闭该取样阀时,电导率在10秒钟内升到15us/cm(终点),顺便说明一下,系统初运行时,我都进行低压高流量冲洗。

我公司有一套一级反渗透装置,具体配置如下
采用陶氏膜,装置分两段,处理能力为4t/h,由于该装置为七八年安装,所以较老,在化学清洗系统中,没有设精密过滤器,清洗和运行控制主要采用手动形式(没有PLC主机),目前该装置出现如下问题:
1、每次运行反渗透,必须打开装置中第二段的取样阀门,因为打开取样阀时电导率为4.5us/cm,当关闭该取样阀时,电导率在10秒钟内升到15us/cm(终点),顺便说明一下,系统初运行时,我都进行低压高流量冲洗。
2、回收率过低,只有40%左右。
3、膜更换频繁,几乎每年更换一次。
4、前处理的精密过滤器滤芯(PP溶喷)老化较快(看到有一些黑色的东西,不知道是不是细菌),使用不到一个月。
说明:该装置原水采用自来水,经机滤、碳滤、精滤后到反渗透。
以上问题我一直找不到正确的原因,我是刚入门的新手,请各位高手指点一下,小弟不胜感激。
免费打赏
zj368
2006年09月08日 23:41:05
2楼
78年安装的RO装置?那在国内好像应该是应用RO膜最早的吧?
1/RO刚启动时,产水电导率时偏高的,应把产品水排放阀打开排放60秒左右,不知你把取样阀打开什么意思?
2/回收率过低,不知你们的RO如何排列?用多少膜壳?
3/膜每年更换,肯定有问题.不知表现为何特征?脱盐率下降?还是产水量下降?是否膜氧化了,活性炭失效了?
回复
kede-1
2006年09月09日 08:39:55
3楼
主要是RO主机是如何排列?用多少膜壳?,但一般的小处理量的回收率也不是太高的.
回复
feng09162000
2006年09月09日 09:24:59
4楼
我想可能该系统的预处理有泄漏的问题。
回复
wzhep
2006年09月09日 16:15:56
5楼
保安滤芯黑色分析:一方面是活性炭粉化,另一方面菌藻繁殖;
请问活性炭换了多久,前面是否加入还原剂,,QQ57894561
回复
priorken
2006年09月09日 19:49:03
6楼
非常感谢各位仁兄的解答,该装置安装年份应为1996年(不好意思之前我搞错了),排列方式为1*1,每段两支8寸膜bw30-365,也用过bw30-400,合计膜数量为4支。该系统去年12月份刚更换膜,在新膜装上运行后,回收率最高也不会超过45%,直到今天也不会超过此比例;
我们开取样阀目的是为了降低系统出水电导率,保证电导率在4us/cm以下,这也是小弟不解的原因,因为当关闭第二段取样阀时,电导率会上升到15us/cm,因此只能在运行时开启第二段取样阀,这样系统出水电导率才正常。回答二楼的朋友,在系统启动时,我们都有进行产水排放阀排放五分钟,五分钟后仍然需要打开第二段的取样阀,否则电导率仍然会升高。(估计该段有问题,但是什么问题,小弟不知道)
另外,活性碳已用了四年了。一直没有加入还原剂。
除活性碳没有及时处理外,目前反渗透进水的浊度小于1NTU,软化水小于0.03毫麾尔/L 都能达到反渗透进水要求,但问题依存。会不会是设计有问题?
另外想请问各位专家,按照目前的情况,是否需要更改该工艺为目前的反渗透处理工艺?还是改用海德能膜较好?如果改用海德能的话,膜壳是否要更换呢?
回复
molv
2006年09月09日 20:24:32
7楼
排列方式为1*1,每段两支8寸膜——可以看成一段4支,40%-45%回收率应该差不多,要想提高回收率,应该加浓水回流,现在浓水流量6m3/h也正常。

系统运行压力不高吧?产品水背压多少?


回复
xxxgf000
2006年09月10日 11:41:44
8楼
楼主你的活性炭用了四年了肯定失效了,赶快把它换了吧,我估计你的膜更换频率高与活性炭失效有关系,自来水中含游离氯,会氧化反渗透膜的,所以建议你更换活性炭是必须的。还有你打开二段的取样阀水质变好的同时是不是产水量也减少了?你的系统设计也有点问题,用四只膜产四吨水用的膜有点少。
回复
priorken
2006年09月10日 15:38:47
9楼
系统运行压力1.3-1.4mpa,浓水侧压力为1.05mpa,可能又出问题了,今天我把以前换下的膜解剖观察,好像附在膜面的污染物为灰色,像是污泥,有点滑。再对反渗透进水的浊度以及余氯化验,化验结果是:余氯<0.5mg/L,浊度<1NTU. 进水菌落总数没测。
顺便请教一下各位,膜的各种污染的特征是怎么样的(例如细菌污染、碳酸钙、硫酸钙污染的污染物颜色)?
回复
guozi4416
2006年09月10日 22:22:23
10楼
把取样口打开才能保证电导,我估计是该段膜组件漏的可能性大,检查膜上有比较滑的污泥,很有可能是长菌了!
回复
taipower
2006年09月11日 14:58:29
11楼

一段的电导多少?你可以把一段的膜与二段换下,在看电导如果?如果两者有误差,则二段膜有问题,活性碳不要用太久,小心细菌繁殖。
回复

相关推荐

APP内打开