又是低温水的问题(气暖改水暖)求救。。。
gzxgy524
gzxgy524 Lv.2
2006年09月08日 14:27:11
来自于采暖供热
只看楼主

我现在接一个工程,原来采用的是蒸汽采暖现在要改余热水(只有40度),老板想用蒸汽加热这部分热水,用做采暖热水把以前的蒸汽系统换了;现在的问题是用什么方式换热比较合适,换热后温度定多高。(能不能直接通蒸汽,还有就是余热水硬度在20左右)。 请那位做过的大哥 大姐。。。。指点 指点........

2006年09月08日 18:20:29
2楼
楼主做个直混的换热机组就可以,定在95/70,校合散热器数量,做好回水。
回复
gzxgy524
2006年09月11日 08:18:07
3楼
水的硬度很高都20了,结垢会不会很严重。
回复
gzxgy524
2006年09月11日 08:24:41
4楼
直混 需要什么样的设备, 我们这里自己做过一个直接通蒸汽加热余热水的设备,噪音很大,而且还震动得厉害
回复
fanxiaoqi
2006年09月11日 13:00:26
5楼
那么高的硬度,只能采用直接混合,至于噪音,那要看你的选用的汽水混合器的形式和蒸汽的压力了,温度就控制在70--75度就可以了,太高了你的循环水泵的使用寿命就要受到影响。不过气暖改为水暖后,必须考虑管道的负荷问题,即现有的管道如果通过水的话,流量是否足够。循环水泵也需要选的大些,提高单位时间的循环次数,保证供暖效果。
回复
gzxgy524
2006年09月14日 16:38:09
6楼
谢谢大虾了
回复

相关推荐

APP内打开