紧急求助:关于冷库应急电源设置范围。
kongshengqiang
2006年09月08日 11:15:05
来自于照明工程
只看楼主

各位大哥、大姐:小弟刚刚做了一个冷库(带加工车间),两个加工车间面积均700平米(45米*17米)左右,请问该设置应急照明吗?我查了防火规范,包括冷库设计规范,上面说的都比较笼统。

各位大哥、大姐:小弟刚刚做了一个冷库(带加工车间),两个加工车间面积均700平米(45米*17米)左右,请问该设置应急照明吗?
我查了防火规范,包括冷库设计规范,上面说的都比较笼统。
免费打赏
garnetdcd
2006年10月19日 11:08:21
2楼
冷库应该有备用电源,试想一下,如果是单电源,停电的时候如何才能保持冷库的低温呢?
回复
tely-007
2006年10月19日 15:15:58
3楼
楼上说的跟楼主的问题不相关啊,应急照明分为备用照明,疏散照明,安全照明,针对一般的加工车间做一下疏散照明就可以了,由于面积很小,做几盏带蓄电池的双投灯就行了,如果需要安全照明那要做的多一些可能要用到备用电源,