如图,电源进线可以这样配电吗?
河图
河图 Lv.7
2006年09月08日 11:12:09
只看楼主

这个图是别人的思路,我是不会这么画的。这个图是电源进线箱。由于有两个用电单位,要分开计量,就产生了这个图的画法。计量表我没有体现。感觉别扭,但又说不出为什么不可以。是保护有问题吗,还是管理有问题?想了又想,还是说不出来。请指教,谢谢!

这个图是别人的思路,我是不会这么画的。
这个图是电源进线箱。由于有两个用电单位,要分开计量,就产生了这个图的画法。计量表我没有体现。
感觉别扭,但又说不出为什么不可以。是保护有问题吗,还是管理有问题?想了又想,还是说不出来。
请指教,谢谢!

1157685992066.jpg

免费打赏
zhaochengqi
2006年09月11日 12:15:35
12楼
根据规范,在线径发生变化的地方都要设保护开关。
回复
河图
2006年09月11日 13:24:11
13楼
谢谢懂哥的回复!
这回我明白了你的意思了,不过我通过你引用的规范却得出了和你不同的结论。
我理解低规第4.5.2条和第4.2.4条说的保护电器的安装位置及在什么情况下可以不安装,都是针对分开关而言的。在我贴的图中就是已经体现出来的那两个开关。我想问的是总开关。
而我认为民规:8.1.7 恰恰就说明了应该装设总开关。我这个工程就是从公共电网引来的电源。
希望你批评指正!
回复
dvd
2006年09月12日 08:46:33
14楼


学习了,期待继续的讨论。
回复
kouzhiyong1975
2006年09月12日 10:43:29
15楼
根据我的经验,这是一定要加总开关的.
回复
vlsa
2006年09月12日 14:57:26
16楼
加总开关的,分支回路设分表。
回复
tely-007
2006年09月12日 15:43:18
17楼
支持董哥!!总开关是要加的,但不一定要加断路器来保护,加隔离开关能满足要求的话,还能减少配电级数呢。我有也这样做过。
回复
河图
2006年09月12日 16:21:24
18楼

懂哥的意思是可以不加总开关,而你说的是要加总开关。
真不知道你支持的是什么?
回复
bmyfx
2006年09月12日 16:28:11
19楼
但最好这地方加一个隔离开关
....................................................
是哪个城市还用这样的开关
回复
wangli2008
2006年09月12日 18:14:06
20楼
总输入开关是需要的,此外,你的分路是单项还是三相的?最好在开关边上标注上,要不就画清楚些。
根据规范,在线径发生变化的地方都要设保护开关。
回复
yg13802515954
2006年09月12日 18:57:21
21楼

我认为要装!装隔离开关就OK了