这个图是别人的思路,我是不会这么画的。这个图是电源进线箱。由于有两个用电单位,要分开计量,就产生了这个图的画法。计量表我没有体现。感觉别扭,但又说不出为什么不可以。是保护有问题吗,还是管理有问题?想了又想,还是说不出来。请指教,谢谢!
这个图是别人的思路,我是不会这么画的。
这个图是电源进线箱。由于有两个用电单位,要分开计量,就产生了这个图的画法。计量表我没有体现。
感觉别扭,但又说不出为什么不可以。是保护有问题吗,还是管理有问题?想了又想,还是说不出来。
请指教,谢谢!
22楼
隔离开关:就是要有一个明显的断开点
回复
23楼
呵呵,我可没说不要加,我区分了几种情况的,并且给你了规范条文,而你也有了自己的判断了
回复
24楼
此图如此画,并不合适!
1.如果作为一个树干式回路的支路,由于没有总开关,分箱的母线如果发生短路,势必要影响到整个树干式回路的总开关跳闸,选择性差!另外,如果此支路过载(没有切断此支路的措施),支路电缆能否承受过载电流也是个问题?
2、如果是作为放射式的回路,维修检修上不方便!需要断开前端的断路器才能对此箱进行检修!
回复
25楼
走走,学学
回复
26楼
上一级如果有短路器,可以不加,把他当做一个分线箱就可以了。
回复
27楼
赞同
回复
28楼
董哥说的对!但是我只想到了加一个总开关,在深一点还是没想到!谢谢董哥提醒了我!
回复
29楼
支持董哥的论述,实际中不加的也很多,我看到很多电力局的施工就是这样做的,加了当然好,不加就行楼上有位兄弟所说,反正是母排分线,就当是一个分线箱
回复
30楼
可以不装总开关
回复
31楼
我也觉得加一个总开关比较好!!!!!!!!!!!!!!!!
回复