如题,两路380V电源进线一用一备,有没有什么依据来确定母线分段或者不分段?谢谢!
如题,两路380V电源进线一用一备,有没有什么依据来确定母线分段或者不分段?谢谢!
2楼
“有没有什么依据来确定母线分段或者不分段?”
肯定有,依据负荷用电需要和电源供电能力及可靠性!
回复
3楼
差了几个规范说的很模糊,有没有更具体的条文?
回复
4楼
不好意思,上面没说清楚。
“负荷用电需要”是否存在“主备关系的设备”,如果全部容量中占65%以上有主备关系,则分段会更好。
“电源供电能力”是备用能否带全部负荷,能则分段好。
“可靠性”与能力有相近的意思,因“主备关系”与“互为备用”不同,备用电源只能临时带一下,正常生产时必须用“主供电源”,主供电源失电时不能正常生产,备用电源尽尽供应急处理和消防需要,则分不分段“意义不大”。
回复
5楼
供电部门要求的,两路进线要分列运行的啊。不能两路电源同时工作于一段母线。
据说是为了提高可靠性。也利于管理,减少事故。
回复
6楼
1、母线不分段,可以在两台进线开关处设置为互为备投方式;
2、母线分段,加设母联分段开关,三台开关设置成“三合二”联锁备投方式。
前者简单,用于不太重要负荷供电;后者灵活,但成本较高、技术较复杂,适合较重要负荷供电场合。
回复
7楼
关键还是在于负荷的重要性!
对于非常重要的负荷,一般设计均会采用A/B设备互备方式,当一台设备故障或停运时,另一台设备能够满足全部生产的要求。对于这种情况,一般把A/B设备的电源分开设置,这就必须采用单母分段接线方式了。
对于次重要负荷,整个工艺环节都只是单系列的设备,此时,就可以只采用单母线不分段了!
回复
8楼
根据你设备的重要性,判断需要分段与否。
回复
9楼
谢谢大家热心解答!求规范或者设计手册等有关的依据或者要求!
回复