横差保护为什么好多电站没有?
yflmcy
Lv.2
2006年09月08日 10:31:51
来自于
继电保护
+
关注
取消关注
只看楼主
在10M 左右的水电站是不是一般没有横差保护?
在10M 左右的水电站是不是一般没有横差保护?
免费打赏
colourcat_3392
2006年09月09日 20:17:07
2楼
一般横差用同一母线出线间的电流差动,也就是平行双回线路保护,不知道你说的水电站。。。。。。。。。。
回复
wxlin88888
2006年09月14日 19:27:58
3楼
因为横差保护需要机组中性点的每相为多分支引出,大多数机组都是3相直接引出,不具备装横差保护的条件,故一般不设横差保护。跟机组大小没关系,我们有的2万的机组也装横差保护。
回复
dudi49
2006年09月27日 20:22:24
4楼
同意小猪帅帅的说话。
回复