覆土只有35~50cm左右,电缆能否敷设?
wj98329
wj98329 Lv.8
2006年09月07日 23:53:07
只看楼主

请教:覆土只有35~50cm左右,电缆能否敷设?

请教:覆土只有35~50cm左右,电缆能否敷设?
免费打赏
xudi1234
2006年09月08日 10:00:48
2楼


穿管敷设可以!

不可直埋!

-----------------------------
回复
baomichazi
2006年09月08日 10:21:20
3楼
你说的覆土是管顶到地面的距离还是总共就那么深的土,如前一种可以
回复
stone1975
2006年09月08日 16:49:51
4楼
必须做保护措施,穿管是好的办法!直埋太危险了,被外力损坏就不合算了
回复
ylq52199
2006年09月08日 17:14:10
5楼
最好不要
回复
wj98329
2006年09月08日 18:21:01
6楼
我所碰到的是地下室顶板到路面的只有35cm左右,我所担心的是穿管敷设都挺危险的。
回复
大鼻山
2006年09月08日 19:29:27
7楼
35厘米厚度,穿管敷设时需要另采取混凝土包封等措施。
回复
wj98329
2006年09月08日 22:47:10
8楼


有具体的技术措施条文。是在双壁波纹管外在混凝土包封吗?
回复
bobby_23198159
2006年09月09日 14:15:19
9楼
覆土0.8米以内都要穿管保护
回复
wj98329
2006年09月09日 14:41:52
10楼
我所担心的是在电缆穿炭素波纹管仍不能满足相关的规范。
回复
t7890
2006年09月09日 19:40:54
11楼
一般都要求埋800mm深哦,楼主的深度不够!!