低压配电柜、变频控制柜的布置方案
tnc
tnc Lv.10
2012年02月05日 19:22:20
只看楼主

在配电间里距墙1米远布置一排配电柜;然后距此排配电柜2.5米远布置一排变频柜,不过两排柜非面对面布置,而是第一排配电柜的正面对着第二排变频柜的后面,这样布置可以不?

在配电间里距墙1米远布置一排配电柜;然后距此排配电柜2.5米远布置一排变频柜,不过两排柜非面对面布置,而是第一排配电柜的正面对着第二排变频柜的后面,这样布置可以不?
免费打赏
tnc
2012年02月05日 19:30:54
2楼
不好意思,规范看少了,规范上有。。。
回复
donggewang
2012年02月06日 12:46:27
3楼
可以
回复
lksjsjj
2012年02月06日 16:06:03
4楼
没有问题,可以的。
回复
dongge6666
2012年02月07日 10:50:44
6楼
这样是可以的。变频控制柜在制作是就会考虑它自身的散热和产生的谐波问题的哈。当然低压柜在制作是也会考虑有效的散热空间的。
回复
ricespring
2012年02月07日 13:17:42
7楼
可以,没有问题,2.5米的间距已经很大了,我见过1.5的
回复
liuxiaohui111
2012年02月07日 16:32:15
9楼
学习了
回复
zcxlive
2012年02月07日 16:58:15
10楼
可以的,放心
回复
精工设计
2012年02月07日 17:02:49
11楼
可以,一般1.8米就够了,要是面对面的话应该2.5米也可以。
回复
xiech123
2012年02月07日 17:32:20
12楼
学习了,以规范为准绳
回复
shaodanfeng
2012年02月08日 11:31:53
13楼
一般两排柜子的话都是面对面放置,方面查看和维修
回复

相关推荐

APP内打开