【请教】消防栓联动线和联动多线是怎么回事?
sunrise20
sunrise20 Lv.7
2012年02月05日 17:20:01
来自于继电保护
只看楼主

14-ACxf1为 喷淋泵控制柜 14-ACxf2为 室内消防栓控制柜控制原理参照图集:10D303-3-31~35这是刚画的水泵房消防系统图,不知道哪里有什么问题?大家帮我挑挑。我想请问下 :对室内消防栓控制柜来说 引至门卫主消控室为10根多线而引至生活区消防栓则为4根,这是为何?这4根和那10根是什么关系?消防栓联动线和联动多线是有什么区别吗?

14-ACxf1为 喷淋泵控制柜 14-ACxf2为 室内消防栓控制柜

控制原理参照图集:10D303-3-31~35

这是刚画的水泵房消防系统图,不知道哪里有什么问题?大家帮我挑挑。

我想请问下 :对室内消防栓控制柜来说 引至门卫主消控室为10根多线而引至生活区消防栓则为4根,这是为何?这4根和那10根是什么关系?消防栓联动线和联动多线是有什么区别吗?

shuibengfang.jpg

免费打赏
天空蔚蓝
2012年02月05日 21:17:17
2楼
有图纸吗?
回复
crazyboy
2012年02月06日 10:03:00
3楼
控制箱到消火栓是起泵按钮和反馈指示灯的线,所以4根;控制箱到消控室是有两个泵的直接起泵线和状态反馈、故障报警
回复
混在电气
2012年02月06日 10:37:45
4楼
你仔细看看原理图,上面引出的线都是什么功能你就知道了。
回复
无影
2012年02月06日 11:00:39
5楼
消火栓联动控制线是到泵房里的。是消火栓其泵按钮对消火栓泵进行控制的联动线。
多线控制线是到消控中心的,是消控中心对消火栓的工作状态的监视和控制用的。
回复
啊勇
2012年02月07日 09:48:07
6楼
同意上面说法 线少的时 去消防泵房的控制线 10根的时 报警点得接线
回复
limiao123
2012年02月07日 10:07:31
7楼
多线控制是控制与消防有关的排烟风机等一些消防联动设备,这些设备需要一对一直接启动或自动启动,消火栓的气泵控制不是很多的话就用一个回路串起来启动接到消火栓控制箱,消防控制中心对每个消防设备状态都有监视和控制。

回复
acc333
2012年02月07日 10:30:52
8楼
路过学习
回复
foreve686
2012年02月07日 10:36:47
9楼
路过学习 路过学习
回复
qidefengan
2012年02月07日 11:29:22
10楼
消火栓联动控制线是到泵房里的。是消火栓其泵按钮对消火栓泵进行控制的联动线。
多线控制线是到消控中心的,是消控中心对消火栓的工作状态的监视和控制用的。
回复
yuhonchen
2012年02月07日 18:02:41
11楼

学习一下。
回复