14-ACxf1为 喷淋泵控制柜 14-ACxf2为 室内消防栓控制柜控制原理参照图集:10D303-3-31~35这是刚画的水泵房消防系统图,不知道哪里有什么问题?大家帮我挑挑。我想请问下 :对室内消防栓控制柜来说 引至门卫主消控室为10根多线而引至生活区消防栓则为4根,这是为何?这4根和那10根是什么关系?消防栓联动线和联动多线是有什么区别吗?
14-ACxf1为 喷淋泵控制柜 14-ACxf2为 室内消防栓控制柜
控制原理参照图集:10D303-3-31~35
这是刚画的水泵房消防系统图,不知道哪里有什么问题?大家帮我挑挑。
我想请问下 :对室内消防栓控制柜来说 引至门卫主消控室为10根多线而引至生活区消防栓则为4根,这是为何?这4根和那10根是什么关系?消防栓联动线和联动多线是有什么区别吗?
2楼
有图纸吗?
回复
3楼
控制箱到消火栓是起泵按钮和反馈指示灯的线,所以4根;控制箱到消控室是有两个泵的直接起泵线和状态反馈、故障报警
回复
4楼
你仔细看看原理图,上面引出的线都是什么功能你就知道了。
回复
5楼
消火栓联动控制线是到泵房里的。是消火栓其泵按钮对消火栓泵进行控制的联动线。
多线控制线是到消控中心的,是消控中心对消火栓的工作状态的监视和控制用的。
回复
6楼
同意上面说法 线少的时 去消防泵房的控制线 10根的时
报警点得接线
回复
7楼
多线控制是控制与消防有关的排烟风机等一些消防联动设备,这些设备需要一对一直接启动或自动启动,消火栓的气泵控制不是很多的话就用一个回路串起来启动接到消火栓控制箱,消防控制中心对每个消防设备状态都有监视和控制。
回复
8楼
路过学习
回复
9楼
路过学习 路过学习
回复
10楼
消火栓联动控制线是到泵房里的。是消火栓其泵按钮对消火栓泵进行控制的联动线。
多线控制线是到消控中心的,是消控中心对消火栓的工作状态的监视和控制用的。
回复
11楼
回复